Первое сообщение
Добрый день, Уважаемые Коллеги!
Ситуация следующая. Приехал на ПНР б/у котла 2023 года, ранее уже работающего на СУГ.
1. Выполнил все необходимые мероприятия перед настройкой котла, включая продувку газопровода газом, замерил давление на входе 42 mbar, питание от стабилизатора 227 В, температура в помещении 17 С, на улице 8,5 С;
2. При запуске котел не разжигался, около 10 попыток, пусковое давление было 26,3 mbar;
3. Снял крышку закрытой камеры и камеры сгорания, воспользовавшись функцией...
Последнее сообщение
Добрый день, Коллеги!
Стекло он установил на крышу камеры сгорания, где просто окошко с завода идёт. Фото прилагаю.