Случилась такая ситуация. Насос в колодце засасал песок и все это попало в систему ХВС и ГВС. Что смог прочистит - прочистил, заменил фильтр на входе 10мкр. Самое плохое пока бало не понятно что произошло включили душ. Сначало шла чистая вода потом мутная. Душ выключили и так и оставили. Я потом БКН прокачал пока не пошла чистая вода. После этого случая впечатление , что у бойлера уменьшился объем (на дне бойлера набралося песок). Может такое быть и как его промыть (удалить песок)? Бойлер baxi premier plus 150 с циркуляцией. Как его разобрать и промыть?
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
прошу прощение. Наверное не туда написал. Перенесите пож....
Добрый день!
В доме 150м2, СО с гидрострелкой где 4 потребителя: 1) радиаторы второго этажа; 2) радиаторы первого этажа; 3) Теплые полы; 4) БКН.
На каждый потребитель установлен циркуляционный насос. Планирую установить трёхходовой клапан с сервоприводом BX4991100069 для БКН.
Вопрос, как сделать чтоб насосы включались и отключались в зависимости от режима трехходового клапана?
Сценарий №1) в момент когда клапан в режиме СО - работают 3 насоса и отключен насос на БКН.
Сценарий №2) в момент...
Последнее сообщение
Bahus , Спасибо. Согласен, такой вариант эффективнее выглядит, хотел избавиться от одного потребителя который работает на постоянке без особой перепайки.
Starik , Спасибо. Да, ошибся, насос БКН в каждом сценарии лишний)
Доброго дня.
Максимальная рабочая дельта для чугунных теплообменников 20 градусов, кто то пишет что при Д в 35 гр. может произойти разрушение теплообменника.
Гидравлическая схема у меня обычная без стрелок, с коллектора на радиаторы, ТП и ветка с насосом на БКН, который включается по запросу на ГВС от датчика Т, насосы отопления и ТП при этом отключаются. Управление СО и ГВС с ЗОНТ. Котел 1.400, БКН 200 л 30кВт.
При работе на нагрев БКН температура ТН достигает 90 гр., но при достижении...
Последнее сообщение
Чугун штука странная.
Но если у вас он до сих пор живой в таком режиме - значит всё нормально. Так-то инженерами было предусмотрено, что при возврате из ГВС дельта большая будет. 25 лет сотни тысяч Слимов трудятся в таком режиме. Все живые, как-будто.
Здравствуйте! Котел двухконтурный BAXI ECO NOVA 24F. В систему подключен электрический накопительный бойлер. Есть необходимость пользоваться им для нагрева воды из соображений сохранения ресурса газовой горелки. Допустимо ли перекрыть доступ холодной и выход горячей воды из котла, оставив работающим только контур отопления, и запустить горячую воду от электробойлера мимо котла по всем потребителям. При этом контур на воду до этого работал и, закрыв краны на входе и выходе, какой-то объем...
Последнее сообщение
Очень благодарен за ответ и рекомендации!!! :so_happy:
Здравствуйте.
Имеетсяч одноконтурный котел + элетрический бойлер.
Хочу электрический заменить на бойлер косвенного нагрева.
Скажите, пожалуйста, если ли где-то интсрукция по подключению? В руководстве по Baxi только про настройку параметров + подключение датчика (который вроде у меня есть).
Дальше вроде как все понятно должно быть, но скорее всего есть тонкости. Или все просто?
В инструкции рассказано про отдельный нагрев контура ГВС, но я никак не нахожу привычных слов про трехходовой клапан.
Сейчас у меня висит Luna 1.310 fi, в котором уже стоит трехходовой клапан. Как же мне на Duo Tec всё делать?
В инструкции указано, что есть отдельные разъёмы питания контура отопления и ГВС. Гидравлические схемы в конце показывают, что котел надо завести в гидрострелку и уже после неё забирать теплоноситель на БКН.
Правильно ли я...
Последнее сообщение
Отвечу сюда сам на случай, если кто-нибудь натолкнется поиском.
БКН цепляется не к трехходовому клапану, а к выходам на гидрострелке (я повесил на самый первый).
В самом котле есть вход для датчика температуры бойлера и выход для включения насоса бойлера. Этот выход через реле подключается к насосу бойлера.
При особом желании можно устроить приоритет бойлера и через это же реле пропустить все остальные насосы на гидрострелке, выключить их на время подогрева бочки. В целом выглядит довольно...