Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Добрый день. Вопрос дилетанта. В системе отопления стоят два расш.бака. Один на отопление, поменьше на ГВС. В отоплении по манометру было давление 1. Сейчас упало и не поднимается даже подпиткой. Расш.бак на ГВС заполнен водой. Хочу его поменять, какое давление качать в новый бак?
Последнее сообщение
Спасибо за ответ. Там и крылась проблема, только не в трубке а в самом бачке отверстие грязью забилось, вчера вечером открутил гайку с рб и проволочкой в отверстие ткнул, оттуда ржавчина ливанула, испачкал все вокруг. Но проблема ушла. Еще раз спасибо что не оставили вопрос без ответа.
Заменил анод, есть ощущение поторопился, съеден где то на 30%. Поставил новый сантиметров на 20 длиннее. Вроде в БКН накипи нет. БКНу где то 6-8 лет. Надеюсь новый анод будет работать не хуже старого
Накипь садится в зоне нагрева на нагревательном элементе со стороны свежей воды. То есть внутри бочки с санитарной водой на внешней стенке змеевика (если змеевик) или на внутренней стенке бочки (если бак в баке). Мне так видится.
Приветствую!
Что бы не плодить темы, спрошу здесь если не против. В перспективе хочу заменить старый Luna 3 310 Fi, на котел из темы. У Luna избыточная мощность для моей площади, и главное не устраивает то, что в режиме работы по теплоносителю , котел включается исключительно через выставленный временной интервал, что для моей автоматики не совсем подходит. Умная автоматика + умный котел дали отрицательный результат. Поскольку котлу уже скоро 10 лет стукнет и наконец должны подвести...
Последнее сообщение
отделил
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А разве это неправильно?
А разве правильно?
Котёл должен загружать стрелку по мере её разгрузки. А он у вас отключается.
Предлагаю вам поразмышлять вот о чём. Почему котёл гасит горелку, когда у него приходит обратка много ниже уставки?
Отправлено спустя 31 минуту 36 секунд:
Кста. По поводу замены на Слим, если это уж головной вопрос.
Не поможет. А скорее всего станет только хуже, поскольку диапазон мощности у Слима меньше, чем у любого...
Добрый день.
Имеется котел baxi luna 3 и управляется он через baxi connect+
Используется родная симка, но МТС стал плохо работать в регионе. Планирую заменить ее, но в инструкции не нашел информацию:
симка меняется на горячую или надо выключать connect+ ?
Старался найти данную информацию на форуме на не нашел :(
Последнее сообщение
Только в личном кабинете номер нужно будет поменять тоже. В соответствующем разделе.
Всем доброго времени
Котел ecolife 1.24F
ошибка Е10, проверил, не работает датчик давления на ГВС.
7815659 water pressure switch Прессостат предохранительный системы отопления
пока контакты закоротил.
котел заработал.
новый датчик купил.
как его правильно заменить?
на видеохостингах ничего не нашел
котлу всего год, и вот. в связи с этим было бы здорово иметь полную инструкцию по обслуживанию и замене деталей. есть такая в природе?
спасибо.
с уважением!
Последнее сообщение
Чтобы весь контур не сливать - перекрываете краны подачи и обратки под котлом и сливаете только с котла.
После замены и запитки контура котла - откройте оба закрытых крана и несколько раз запустите котёл с перекрытым газовым краном, чтобы воздух из теплообменника ушёл в систему. Не забываем согнать воздух с ротора насоса.
Потом уже можно включать с газом в боевом режиме.