Подскажите с таким вопросом, котел начал уходить в паузу. После сброса настроек(через пункт в меню "сброс настроек"), котел работает, но при попытке изменить тем-пу контура или режим работы на встроенный термостат, опять уходит в паузу.
Убрал все датчики, кроме уличного и комнатного датчика.
Доброго времени суток. Котёл baxi ampera 9 после отключения и включения напряжения на даче уходит в паузу . Причем ГВС нагревает , а отопление нет, температура теплоносителя падает и не включает тены. Котел работает второй год , полет был норм. Трех ходовой кран тоже работает. Самому получается включить после выкл и вкл автом. в щитке. Котёл подключен через zont. В чем причина на понятно.
Последнее сообщение
Да было , я прсмотрел. Но там так и не решили проблему…
Имеем :
1.Котел Baxi ampera pro 14квт
2.БКН 200 литров Rispa RBF200
3.Трехходовой клапан Baxi, подключенный к котлу
4.Насосно-смесительный узел с насосос для теплых полов. Отопление гаража и котельной.
5.Радиаторное отопление в доме.
Трехходовой клапан отвечает за переключение между нагревом контура отопления радиаторного+ теплые полы и ГВС.
Т.е. греется ГВС или отапливается дом+теплые полы.
С горем пополам, но связал котел через УЦШ с Zont.
В Зонте создал два контура...
Последнее сообщение
Гистерезис датчика температуры воздуха 0.2 Значит запрос тепла пойдет если температура в помещении ниже 21.8 и остановится нагрев если стала 22.2 Это уже не 0,2, а целых 0,4. ;)
В общем, учи матчасть. :)
Реализую у себя многоконтурное управление тёплым полом с котлом Ampera Plus 12.
Каждый контур будет управляться отдельным термостатом и сервоприводами. На Котле будет выставляться целевая температура теплоносителя.
Проблему с тем, когда все сервоприводы закроются и насос будет толкать теплоноситель в стену хочу решить при помощи разъёма для внешнего термостата - он обозначен как X16 в инструкции, т.к. котёл можно настроить, что при наличии на разъеме сигнала от термостата насос...
Последнее сообщение
Думаю это релейный на сухих контактах. Поэтому через промежуточное реле замыкать скорее всего. Но уверенности нет.
Отправлено спустя 51 секунду:
гонял теплоноситель по малому кругу
ну да. Как в обычной радиаторной системе с термоголовками делают.
Добрый день!
После установки нового котла стала переодически появляться ошибка А07, реже Е07. По температуре радиатор реле нагревается до 37 градусов, подскажите, что можно проверить?
1. Какой диапазон температуры считается нормальным для реле?
2.На какие температуры настроены коды ошибок?
3. Установленный термодатчик реле совместим с комплектным для ГВС? По габаритам и виду похожи, должны совпадать сопротивления?
4. Как узнать какую температуру считывает плата управления с термодатчик...
Последнее сообщение
Ох. Специальный вопрос какой-то. Боюсь тут вам не ответят. Попробуйте на техподдержку звякнуть. 8-800-555-17-18
Имеется котел Baxi Ampera Pro 12 киловатт, используется как резервный, им управляет в релейном режиме Baxi Connect (разъем реле на коннекте соединен с контактами термостата котла).
У нас есть 11 пункт в меню монтажника «Сценарий работы циркуляционного насоса» со следующими опциями:
Насос котла 1
Насос контура отопления 2
Насос клапана в режиме «переключающий» 3
Насос котла + отключение насоса 4
Насос клапана в режиме «переключающий» + Отключение насоса 5
Для опций 1, 2...
Последнее сообщение
ну - тыкнули б меня? )) В этом случае ты ничего бы не запомнил. ;)