Котел работает на сжиженном газе.
Данные по настройке газового клапана в инструкции приведены для пропана.
Корректно ли применять эти значения при настройке, если в газгольдер закачен бутан технический?
			
			
									
						Luna HT 1.850 настройка газового клапана
- 
				BAXI-Ural
 
- Представитель BAXI 
- Сообщения: 4505
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 373 раза
- Возраст: 56
Re: Luna HT 1.850 настройка газового клапана
Да, параметры выставляйте одинаковые.4min писал(а):Котел работает на сжиженном газе.
Данные по настройке газового клапана в инструкции приведены для пропана.
Корректно ли применять эти значения при настройке, если в газгольдер закачен бутан технический?
Особое внимание обратите на содержание СО2 в дымовых газах.