Температура гвс не стабилизируется

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
GIXSBPN
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 12:59
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: Baxi eco 4s 10F

Температура гвс не стабилизируется

Сообщение GIXSBPN »

Здравствуйте. Переехал из квартиры в свой дом. Насос погружной (18м). Котёл baxi eco4s 10f. Пользуюсь 3 месяца. ВОПРОС:
Почему горячая вода ПРИ МАЛОЙ СТРУЕ разогревается до горяча 40-45-55⁰ итд. Хотя настройка гвс - 35⁰. Пробовал F9 уменьшать до 80, до 50 % - не помогает.
Дорогой котёл ведёт себя как простая газовая колонка в квартире (вода пошла - "газ в пол") Греет на всю не реагируя на настройки. Приходится чтобы помыть посуду под малой струёй, открывать ещё в ванной кран. Иначе начинает обжигать руки или мой под бешеной струёй.
Подскажите пожалуйста какие регулировки на котле помогут пользоваться гвс при любом напоре.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13054
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1703 раза
Возраст: 45

Температура гвс не стабилизируется

Сообщение Bahus »

Потому что котёл меньше 9 кВт не умеет. Так что вы всё правильно пишете.Необходимо обеспечить большой расход.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7531
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 830 раз
Возраст: 59

Температура гвс не стабилизируется

Сообщение Starik »

GIXSBPN писал(а): Сегодня, 13:24Подскажите пожалуйста какие регулировки на котле помогут пользоваться гвс при любом напоре.
Не на котле, а на подаче ХВС, можно между котлом и трубой ХВС вставить регулятор расхода. Накрутить напор так, чтобы при полном открытии крана, температура воды устраивала.
Можно специалистов позвать, чтобы проверили мин/макс давление газа на горелке, при необходимости отрегулировали.
Но для тонкой струйки горячей воды надо не двухконтурный котел, а одноконтурный с БКН, вот тогда хоть со спичку струйку... всё будет как тебе хочется.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отрицательная температура ГВС
    Nadimanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    3928 Просмотры
    Последнее сообщение SdP
  • Разная температура ГВС в разных точках
    nik73 » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    4287 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • eco life 24f -проблем после переключения с ГВС на отопление
    komaks » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    101 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Повышенная температура теплоносителя е02
    @@@ » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    503 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi 1.24 + гидрострелка (3 насоса: бойлер, коллектор теплый пол, коллектор радиаторы) ГВС в такой системе
    Wauxer » » в форуме Устройство системы ГВС
    7 Ответы
    1163 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя