Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi

Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.

Автор темы
XesH
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 13:31
Откуда: Питер
Мой котел: Baxi luna3 1.310 fi

Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi

Сообщение XesH »

Здравствуйте камрады
котёл начал издавать звуки в виде нарастающего гула
предыстория (может важна):
У меня котёл baxi luna 3 comfort 1.310 fi, в эксплуатации уже 1,5 года, первый пуск через инженера, но обслуживание ежегодное не делал, т.е. гарантии нет.
Первую зиму котёл эксплуатировался в температурном режиме 45-55 градусов только на обогрев, т.к. ещё не жили в доме.
Эту зиму перебрались , подключили выносной датчик температуры и бойлер косвеник, по началу пару месяцев всё было хорошо, но вот последнее время котёл начал издавать звуки в виде нарастающего гула, при чём не с постоянством, а с периодичностью 1 раз на 10 пусков.
Гул идёт из района камеры сгорания.
Гул можно убавить путём уменьшения температуры теплоносителя на панели управления.
Появляется он при нагреве примерно от 62 и выше, иногда но редко при 57.
Теплоноситель вода, воздуха в насосе нет и звук не от него.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, и куда стоит копать?

И попрошу без комментариев типа «вызови мастера».

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7538
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 831 раз
Возраст: 59

Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi

Сообщение Starik »

XesH писал(а): Сегодня, 14:10И попрошу без комментариев типа «вызови мастера».
:facepalm: Другие комментарии можно? Гул дистанционно не лечится, аксиома. ;)
До воды какой теплоноситель был когда
XesH писал(а): Сегодня, 14:10т.к. ещё не жили в доме.
Газ сетевой или газгольдер?
Почему в разделе постгарантийного обслуживания, а не в поломалось чинимся?

Автор темы
XesH
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 13:31
Откуда: Питер
Мой котел: Baxi luna3 1.310 fi

Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi

Сообщение XesH »

Другие комментарии можно?
если по делу
Гул дистанционно не лечится, аксиома.
дистанционно лечить не планирую, просто для себя хочу разобраться с чем имею дело, тем более там не так много вариантов должно быть.
До воды какой теплоноситель был когда
только вода
Газ сетевой или газгольдер?
сетевой, первый раз гул появился после замены счетчика газа.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7538
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 74 раза
Поблагодарили: 831 раз
Возраст: 59

Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi

Сообщение Starik »

XesH писал(а): Сегодня, 19:54сетевой, первый раз гул появился после замены счетчика газа.
Хоть что-то полезное сообщил. :)
Начинать надо с проверки давления газа на горелке мин/макс, наверняка потребуется регулировка.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    12678 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    6584 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Тактование котла при нагреве БКН Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
    Xrust » » в форуме Другие вопросы
    10 Ответы
    2922 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Промывка первичного теплообменик котла Baxi Luna 3 Comfort одноконтурный
    2 Ответы
    1931 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus