Всем привет, установил zont h1000 pro v2, через адаптер цифровой шины подключил Baxi Ampera plus 14. Гидрострелка на теплый пол и радиаторы, гвс пока не использую
Поставил датчик температуры в комнате. Настроил ПЗА по 0,2 графику и выставил температуру в 19°. Задушил по модуляции на 50%
При использовании заметил, что tтн падает по нижней границе до 18°, а потом котел по t воздуха (-гистерезис) пытается нагреть всю систему снова до примерно 32°C (ну по пза). После нагрева снова цикл повторяется.
Нашел галочку с контролем t тн по нижней границе контура, установил ее. Задал температурный диапазон тн в отопительном контуре 25-50°. Все равно температура тн проваливается ниже.
Также имеется несколько вопросов:
1) в контуре котла имеется тоже диапазон тн и пза, их менять тоже нужно?
2) почему модуляция котла автоматически не меняется, а если например 100% он будет всегда 100% использовать а не рассчитывать на каком режиме ему будет проще?
Zont h1000 pro v2 & Baxi Ampera plus 14, не учитывается нижний порог t тн
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13062
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1706 раз
- Возраст: 45
Zont h1000 pro v2 & Baxi Ampera plus 14, не учитывается нижний порог t тн
Не понял в чём вопрос. Задано 19, включается на 18. Что не так?
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 24 Ответы
- 9602 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 17 Ответы
- 7540 Просмотры
-
Последнее сообщение Haz576@mail.ru
-
- 2 Ответы
- 4088 Просмотры
-
Последнее сообщение doc.baxi
-
- 1 Ответы
- 1714 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 3 Ответы
- 3906 Просмотры
-
Последнее сообщение Nikolaev.ON
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя