Проблема запуска Baxi Mainfour 240f
Проблема запуска Baxi Mainfour 240f
Приветствую.
Котел Baxi Mainfour 240f, почитав форум, вроде как белая панель.
С недавнего времени, после отключения газа на день, в связи с ремонтными работами в нас.пункте, появилась проблема с запуском котла. С начала отопительного сезона котел работал без каких-либо вопросов.
Сейчас у котла идут попытки запуска переходящие в ошибку Е01. Срабатывает газовый клапан, идет искра, но воспламенение происходит только в самом конце цикла и горелка не успевает разгореться и увидеть пламя. Соответственно, срабатывает защита и закрывает газовый клапан, выходит ошибка Е01.
В случае запуска котел работает без проблем и ошибок полные сутки (уменьшил производительность в настройках) до суточного перезапуска.
Естественно, проверил фильтр газовый, почистил горелку, электрод, выставил зазор 3мм, (хотя ранее туда не лез и он там был мм 5). Посмотрел плату - конденсаторы на вид нормальные, не вздувшиеся.
Судя по плите, часто стало низкое давление газа, пламя имеет красный оттенок.
Методом исключения, осталось только низкое минимальное давление газа, которое нужно повысить (?), но нет манометра, подскажите, пожалуйста, какой необходим (резьба, рабочий диапазон).
Также посоветуйте, может что-то упустил.
Заранее благодарю за ответы.
Отправлено спустя 3 часа 38 минут 24 секунды:
Также вопросы:
- возможно ли как-то программно поменять время розжига, т.е. добавить несколько секунд, чтобы успевала полностью разжечься горелка/сработать датчик пламени?
- есть ли ручной/аварийный режим, чтобы вручную принудительно держать газ. клапан открытым, пока происходит розжиг?
Котел Baxi Mainfour 240f, почитав форум, вроде как белая панель.
С недавнего времени, после отключения газа на день, в связи с ремонтными работами в нас.пункте, появилась проблема с запуском котла. С начала отопительного сезона котел работал без каких-либо вопросов.
Сейчас у котла идут попытки запуска переходящие в ошибку Е01. Срабатывает газовый клапан, идет искра, но воспламенение происходит только в самом конце цикла и горелка не успевает разгореться и увидеть пламя. Соответственно, срабатывает защита и закрывает газовый клапан, выходит ошибка Е01.
В случае запуска котел работает без проблем и ошибок полные сутки (уменьшил производительность в настройках) до суточного перезапуска.
Естественно, проверил фильтр газовый, почистил горелку, электрод, выставил зазор 3мм, (хотя ранее туда не лез и он там был мм 5). Посмотрел плату - конденсаторы на вид нормальные, не вздувшиеся.
Судя по плите, часто стало низкое давление газа, пламя имеет красный оттенок.
Методом исключения, осталось только низкое минимальное давление газа, которое нужно повысить (?), но нет манометра, подскажите, пожалуйста, какой необходим (резьба, рабочий диапазон).
Также посоветуйте, может что-то упустил.
Заранее благодарю за ответы.
Отправлено спустя 3 часа 38 минут 24 секунды:
Также вопросы:
- возможно ли как-то программно поменять время розжига, т.е. добавить несколько секунд, чтобы успевала полностью разжечься горелка/сработать датчик пламени?
- есть ли ручной/аварийный режим, чтобы вручную принудительно держать газ. клапан открытым, пока происходит розжиг?
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7561
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 833 раза
- Возраст: 59
Проблема запуска Baxi Mainfour 240f
Манометр можно соорудить быстро и легко, как это говориться: "из ... и палок". Информация о значениях давления газа перед клапаном, на горелке (мин/макс) есть в инструкции, там же рассказывается как что и куда подключать.Дмитрий_К писал(а): Вчера, 18:03но нет манометра, подскажите, пожалуйста, какой необходим (резьба, рабочий диапазон).
Вот пример манометра, не разбиваемого, не ломаемого.
- нет
- нет
Проблема запуска Baxi Mainfour 240f
Понял, спасибо, u--oбразная трубка значит. Но вместо заглушек в клапан нужно ведь штуцера найти?
Инструкцию с регулировкой смотрел. Но ход мысли верный по поводу озвученной проблемы?
На счет "нет", конечно, жаль
Инструкцию с регулировкой смотрел. Но ход мысли верный по поводу озвученной проблемы?
На счет "нет", конечно, жаль
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7561
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 833 раза
- Возраст: 59
Проблема запуска Baxi Mainfour 240f
Проблема запуска Baxi Mainfour 240f
Хорошо, пусть будет не трубка, а u-образный манометр, не суть, принцип понял.
Изначально предполагал, что заглушка (винт) выкручивается, а вместо нее вкручивается штуцер для подключения манометра.
И вообще, ранее (пока работало), не обращал внимание - как скоро происходит розжиг при оптимальных условиях/настройках?
Просто смотрю искра секунд пять бьёт, а пламя не появляется, только вяло в последнюю секунду, и этого часто оказывается недостаточно для датчика пламени и он рубит подачу газа.
При этом потом (как удастся разжечь) на минимуме работает стабильно, не тухнет.
Изначально предполагал, что заглушка (винт) выкручивается, а вместо нее вкручивается штуцер для подключения манометра.
И вообще, ранее (пока работало), не обращал внимание - как скоро происходит розжиг при оптимальных условиях/настройках?
Просто смотрю искра секунд пять бьёт, а пламя не появляется, только вяло в последнюю секунду, и этого часто оказывается недостаточно для датчика пламени и он рубит подачу газа.
При этом потом (как удастся разжечь) на минимуме работает стабильно, не тухнет.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7561
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 833 раза
- Возраст: 59
Проблема запуска Baxi Mainfour 240f
Низкое давление газа. Для того, чтобы газовики приняли меры (отрегулировали давление в магистрали) необходимо выполнить замер давления перед клапаном котла. Нормы прописаны в законодательстве РФ.
Проблема запуска Baxi Mainfour 240f
Starik, спасибо, сейчас почитаю.
Но предполагаю, что замер давления должен производить сотрудник газконторы.
Но предполагаю, что замер давления должен производить сотрудник газконторы.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 65 гостей
Боты: Bing [Bot]