Доброго времени суток. Нужна помощь знатоков по работе котла Baxi Luna 3 Comfort 240i.
Имеется двухэтажный дом на 150м2. Система отопления двухтрубная ( всего 8 радиаторов по 4 на каждый этаж, на каждом этаже по 2 ветки, питающие по два радиатора). Теплый пол со своим насосом на 70м2. Котел запускал уже в морозы, поэтому опыта работы в межсезонье не было. Почитав форумы приобрел датчик уличной температуры. Включил в настройках уличный датчик, выключил комнатный. KREG 1. Остальные настройки с завода. В таком режиме котел проработал всю зиму. Температура в доме стабильно около 20оС, что меня устраивает пока там идут ремонтные работы. Единственное, что смущало, насос котла не выключался вообще. На минимальном пламени котел подогревал воду, выключал нагрев. Насос продолжал гонять теплоноситель ( я так понял на заводских настройках таймер отключения насоса спустя 3 минуты после выключения запальника ). Где то через 2,5 минуты котел автоматом зажигал газ и все повторялось по кругу. Расход газа в морозы был около 25 кубов в сутки. Первый вопрос это нормальная работа автоматики?
Сейчас началась оттепель. В плюсовую температуру заметил , что котел стал тактовать ещё чаще. На улице 9 градусов: котел Зажигает горелку на 10-15 секунд и сразу тухнет, насос продолжает работать. Температура в доме стабильна в районе 20оС. Температура в трубах около 31оС. Нужно ли что то менять в настройках или это тоже вариант нормы?
Baxi Luna 3 стал часто тактовать
-
Vladimir19992
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Вчера, 17:53
- Откуда: Брянск
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240i
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7563
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 833 раза
- Возраст: 59
Baxi Luna 3 стал часто тактовать
Это ты очень не правильно понял. Инструкцию надо читать вдумчиво и внимательно (не по диагонали), конечно, если желаешь разобраться.Vladimir19992 писал(а): Вчера, 18:12я так понял на заводских настройках таймер отключения насоса спустя 3 минуты после выключения запальника
Время четко регламентируется изготовителем, заводская настройка = 3 минуты (это точно). Это есть в инструкции.
Это нормальная работа. Нужно ли что-то менять, решишь после того, как разберешься с инструкцией.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13092
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1708 раз
- Возраст: 45
Baxi Luna 3 стал часто тактовать
Насос отключается только при работе по датчику в помещении. Если он у вас выключен, то и насос останавливаться не будет.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Vladimir19992
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Вчера, 17:53
- Откуда: Брянск
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240i
Baxi Luna 3 стал часто тактовать
Bahus, спасибо за ответ. А как сказывается непрерывная работа насоса на его ресурсе? Понятно, что нет ничего вечного, в таком режиме работы есть какие то минусы для узлов котла?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13092
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1708 раз
- Возраст: 45
Baxi Luna 3 стал часто тактовать
Ну сотни тысяч котлов работают. И ничего вроде.
Если что - это нормальный режим практически для любого производителя котлов. Изначально, "искаропки", котлы без подключенного термостата/комнатного датчика гоняют теплоноситель постоянно (ну кроме режима ГВС у битермиков).
Так что вообще не вижу проблемы
Если что - это нормальный режим практически для любого производителя котлов. Изначально, "искаропки", котлы без подключенного термостата/комнатного датчика гоняют теплоноситель постоянно (ну кроме режима ГВС у битермиков).
Так что вообще не вижу проблемы
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 9 Ответы
- 9759 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 4524 Просмотры
-