Baxi Luna 3 стал часто тактовать

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Vladimir19992
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 17:53
Откуда: Брянск
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240i

Baxi Luna 3 стал часто тактовать

Сообщение Vladimir19992 »

Доброго времени суток. Нужна помощь знатоков по работе котла Baxi Luna 3 Comfort 240i.
Имеется двухэтажный дом на 150м2. Система отопления двухтрубная ( всего 8 радиаторов по 4 на каждый этаж, на каждом этаже по 2 ветки, питающие по два радиатора). Теплый пол со своим насосом на 70м2. Котел запускал уже в морозы, поэтому опыта работы в межсезонье не было. Почитав форумы приобрел датчик уличной температуры. Включил в настройках уличный датчик, выключил комнатный. KREG 1. Остальные настройки с завода. В таком режиме котел проработал всю зиму. Температура в доме стабильно около 20оС, что меня устраивает пока там идут ремонтные работы. Единственное, что смущало, насос котла не выключался вообще. На минимальном пламени котел подогревал воду, выключал нагрев. Насос продолжал гонять теплоноситель ( я так понял на заводских настройках таймер отключения насоса спустя 3 минуты после выключения запальника ). Где то через 2,5 минуты котел автоматом зажигал газ и все повторялось по кругу. Расход газа в морозы был около 25 кубов в сутки. Первый вопрос это нормальная работа автоматики?
Сейчас началась оттепель. В плюсовую температуру заметил , что котел стал тактовать ещё чаще. На улице 9 градусов: котел Зажигает горелку на 10-15 секунд и сразу тухнет, насос продолжает работать. Температура в доме стабильна в районе 20оС. Температура в трубах около 31оС. Нужно ли что то менять в настройках или это тоже вариант нормы?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7563
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 833 раза
Возраст: 59

Baxi Luna 3 стал часто тактовать

Сообщение Starik »

Vladimir19992 писал(а): Вчера, 18:12я так понял на заводских настройках таймер отключения насоса спустя 3 минуты после выключения запальника
Это ты очень не правильно понял. Инструкцию надо читать вдумчиво и внимательно (не по диагонали), конечно, если желаешь разобраться.
Vladimir19992 писал(а): Вчера, 18:12Где то через 2,5 минуты котел автоматом зажигал газ...
Время четко регламентируется изготовителем, заводская настройка = 3 минуты (это точно). Это есть в инструкции.
Vladimir19992 писал(а): Вчера, 18:12Нужно ли что то менять в настройках или это тоже вариант нормы?
Это нормальная работа. Нужно ли что-то менять, решишь после того, как разберешься с инструкцией.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13092
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1708 раз
Возраст: 45

Baxi Luna 3 стал часто тактовать

Сообщение Bahus »

Насос отключается только при работе по датчику в помещении. Если он у вас выключен, то и насос останавливаться не будет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Vladimir19992
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вчера, 17:53
Откуда: Брянск
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 240i

Baxi Luna 3 стал часто тактовать

Сообщение Vladimir19992 »

Bahus, спасибо за ответ. А как сказывается непрерывная работа насоса на его ресурсе? Понятно, что нет ничего вечного, в таком режиме работы есть какие то минусы для узлов котла?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13092
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1708 раз
Возраст: 45

Baxi Luna 3 стал часто тактовать

Сообщение Bahus »

Ну сотни тысяч котлов работают. И ничего вроде.
Если что - это нормальный режим практически для любого производителя котлов. Изначально, "искаропки", котлы без подключенного термостата/комнатного датчика гоняют теплоноситель постоянно (ну кроме режима ГВС у битермиков).
Так что вообще не вижу проблемы
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    9759 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    4524 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    15670 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Циркуляционный насос Газовый котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 Fi.
    Кирилл Иваныч » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    373 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    3 Ответы
    1452 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей