Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Strax_74
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 15:39

Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)

Сообщение Strax_74 »

Добрый день! Котел Baxi main 24 fi уходит в ошибку по племени (моргает лампочка 30). Наперед скажу - причина в плате управления.
Ситуация следуюшая- При работе в режиме "горячая вода", котел работает. В режиме "отопления", после, примерно 10 мин. работы уходит в ошибку по пламени (моргает лампочка 30). Систему отвода отработанных газов и подачу воздуха продули, почистили - т.е. причина воздуха исключается.
Еще один момент замечан, котел запускается даже при нулевом давлении в системе отопления!!!!!.
Тщательные наблюдения показали - во время работы (почемуто именно в режиме "отопления"), появлются кратковременные звуки похожие на скрежет в районе газового клапана, как будто клапан пытается закрыться, при этом начинает плямя кратковременно гаснуть, после чего котел уходит в ошибку.
Поменяли плату, все работет ровно. Причина в плате! плта honeywell cs0162e-ls rev.b
Пожалуйста дайте ссылку на принципиальную схему платы, и схему подключения датчиков и т.п.
Есть мысль, то что, котел запускается даже при нулевом давлении, значит где-то по цепи от датчика давления что то сгорело, а вот что именно?????
И возможно, что реле управления газовым клапоном моросит. А может что угодно.
Может у кого была такая неисправность, подскажите. Спасибо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13095
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1708 раз
Возраст: 45

Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)

Сообщение Bahus »

Strax_74 писал(а): Вчера, 07:59 Пожалуйста дайте ссылку на принципиальную схему платы
Это вам на монитор. Может кто и поделится. Здесь такого добра нет.
Электросхема подключения навесного есть в инструкции на котёл.
Strax_74 писал(а): Вчера, 07:59 Есть мысль, то что, котел запускается даже при нулевом давлении,
А есть мысль, что датчик элементарно засрался и завис в замкнутом положении. Проверить просто. Скинуть с него одну клемму и посмотреть зайдёт ли котёл в ошибку по давлению.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Strax_74
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 15:39

Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)

Сообщение Strax_74 »

Bahus писал(а): Вчера, 10:03 то датчик элементарно засрался и завис в замкнутом положении.
Возможно и датчик, но после замене платы (заменили временно, на время ремонта), котел работает в штатном режиме, хотя на работу при наличии и отсутвии давлении не проверялось.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13095
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1708 раз
Возраст: 45

Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)

Сообщение Bahus »

Ну так я и говорю, что проверить несложно.
Кроме того, для давления есть своя ошибка (60°) и с 30-й она не связана. Не спорю, что виновата плата, но копать в сторону датчика давления незачем.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Котел baxi main four 24 периодически выдвет ошибку E26 или E25
    МаксимE » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    3306 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    9931 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    2663 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    4613 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    9141 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя