Добрый день! Котел Baxi main 24 fi уходит в ошибку по племени (моргает лампочка 30). Наперед скажу - причина в плате управления.
Ситуация следуюшая- При работе в режиме "горячая вода", котел работает. В режиме "отопления", после, примерно 10 мин. работы уходит в ошибку по пламени (моргает лампочка 30). Систему отвода отработанных газов и подачу воздуха продули, почистили - т.е. причина воздуха исключается.
Еще один момент замечан, котел запускается даже при нулевом давлении в системе отопления!!!!!.
Тщательные наблюдения показали - во время работы (почемуто именно в режиме "отопления"), появлются кратковременные звуки похожие на скрежет в районе газового клапана, как будто клапан пытается закрыться, при этом начинает плямя кратковременно гаснуть, после чего котел уходит в ошибку.
Поменяли плату, все работет ровно. Причина в плате! плта honeywell cs0162e-ls rev.b
Пожалуйста дайте ссылку на принципиальную схему платы, и схему подключения датчиков и т.п.
Есть мысль, то что, котел запускается даже при нулевом давлении, значит где-то по цепи от датчика давления что то сгорело, а вот что именно?????
И возможно, что реле управления газовым клапоном моросит. А может что угодно.
Может у кого была такая неисправность, подскажите. Спасибо.
Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13100
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1708 раз
- Возраст: 45
Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)
Это вам на монитор. Может кто и поделится. Здесь такого добра нет.
Электросхема подключения навесного есть в инструкции на котёл.
А есть мысль, что датчик элементарно засрался и завис в замкнутом положении. Проверить просто. Скинуть с него одну клемму и посмотреть зайдёт ли котёл в ошибку по давлению.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)
Возможно и датчик, но после замене платы (заменили временно, на время ремонта), котел работает в штатном режиме, хотя на работу при наличии и отсутвии давлении не проверялось.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13100
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1708 раз
- Возраст: 45
Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)
Ну так я и говорю, что проверить несложно.
Кроме того, для давления есть своя ошибка (60°) и с 30-й она не связана. Не спорю, что виновата плата, но копать в сторону датчика давления незачем.
Кроме того, для давления есть своя ошибка (60°) и с 30-й она не связана. Не спорю, что виновата плата, но копать в сторону датчика давления незачем.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Сервис
- Завсегдатай
- Сообщения: 136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
- Откуда: Ижевск
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 12 раз
- Возраст: 60
Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)
Strax_74,
Вас в гугле забанили? Схема гуглится легко и непринужденно https://www.google.com/search?q=cs0162e ... e&ie=UTF-8
подсказка, вторая ссылка...
Вас в гугле забанили? Схема гуглится легко и непринужденно https://www.google.com/search?q=cs0162e ... e&ie=UTF-8
подсказка, вторая ссылка...
Baxi main 24fi ухоит в ошибку по пламени (лампочка 30)
Сервис,
Спасибо, уже нашел! Осталось за малым, найти причину неисправности. Думаю не морочиться и заменить все электролитические конденсаторы.
Спасибо, уже нашел! Осталось за малым, найти причину неисправности. Думаю не морочиться и заменить все электролитические конденсаторы.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 3308 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 9 Ответы
- 10026 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 10 Ответы
- 2690 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 2 Ответы
- 4658 Просмотры
-
Последнее сообщение dregvodaster
-
- 14 Ответы
- 9190 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
Боты: Google [Bot]