E10 на BAXI ECO classic 24
-
Vlad24
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 мар 2026, 11:20
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI eco classic 24
E10 на BAXI ECO classic 24
Падает давление , после подпитки запускается, но давление быстро растет до красной зоны, котел выключается . Дальше при возвращении давления до 1.8 запускается , но ошибка так и висит . Расшительный бак в котле ? Утечек в отоплении визуально не видно.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13102
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1709 раз
- Возраст: 45
E10 на BAXI ECO classic 24
Скорее всего бак, да.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Vlad24
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 мар 2026, 11:20
- Откуда: Москва
- Мой котел: BAXI eco classic 24
E10 на BAXI ECO classic 24
А у такого котла ведь нет крана слива ? Как давление подать в РБ правильно? Кажется , что для начала попробовать подкачать нужно, жижи в ниппеле нет.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7567
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 834 раза
- Возраст: 59
E10 на BAXI ECO classic 24
Там должен быть воздух, одна атмосфера, но это при нуле в системе отопления.
-