Постциркуляция насоса

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
Zob
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 янв 2026, 21:22
Откуда: Баку
Мой котел: Baxi eco 4s 24 kw

Постциркуляция насоса

Сообщение Zob »

Luna 3 310Fi
F18 ( перерыв между включениями горелки) установлен 10 мин.
F17 ( время постциркуляции насоса СО ) установлен 3 мин. Но насос не останавливается, хотя температура воды падает от 55° до 32°.
Почему?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13133
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Постциркуляция насоса

Сообщение Bahus »

А стоял бы комнатный термостат - насос бы выключался.
Без термостата F17 игнорируется
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980