Luna 3 310Fi
F18 ( перерыв между включениями горелки) установлен 10 мин.
F17 ( время постциркуляции насоса СО ) установлен 3 мин. Но насос не останавливается, хотя температура воды падает от 55° до 32°.
Почему?
Постциркуляция насоса
-
Zob
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 06 янв 2026, 21:22
- Откуда: Баку
- Мой котел: Baxi eco 4s 24 kw
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13227
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 85 раз
- Поблагодарили: 1733 раза
- Возраст: 46
Постциркуляция насоса
А стоял бы комнатный термостат - насос бы выключался.
Без термостата F17 игнорируется
Без термостата F17 игнорируется
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Zob
- Новичок
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 06 янв 2026, 21:22
- Откуда: Баку
- Мой котел: Baxi eco 4s 24 kw
Постциркуляция насоса
Понял, спасибо.Bahus писал(а): 17 мар 2026, 17:01 А стоял бы комнатный термостат - насос бы выключался.
Без термостата F17 игнорируется