Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Если известно, какая запчасть нужна, но нет ее артикула - задавайте вопросы здесь, подберем-отыщем.

Автор темы
Сергей И.С.
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 12:15
Откуда: Мичуринск
Мой котел: Baxi Main 24FI
Благодарил (а): 1 раз

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Сергей И.С. »

Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите, по возможности, определиться с заменой циркуляционного насоса для котла Baxi Main 24 FI Cod. BSE436243652 Matr. N B81250327, Сам насос GRUNFOS Type UP 15-50 AO P/N 59925509.

Котел старенький, но работал до сих пор уверенно. На днях (после очередного выключения света) - перестал запускаться, мигает зеленая лампочка "Отопление" и насос не запускается. Открутил заглушку, на моменте подачи напряжения на насос провернул вал отверткой, против часовой - завертелся.

Вал насоса прокручиватеся с руки (отверткой) свободно, хруста и прочих неприячтностей при прокручивании вала нет. Заказал пусковой конденсатор 2 Мкф 400 в, попробую для начала поменять его.

Но сам насос, по его данным, найти не удалось, видимо устаревшая модель. Буду благодарен, елси поможете определиться с заменой.

P/S На Озоне и прочих ..плейсах много всяких насосов, но хотелось бы проконсультироваться со специалистами, какой именно можно поставить на замену, если конденсатор окажется ни при чем. Заранее благодарен за любую информацию по данной теме. Спасибо.
Последний раз редактировалось Сергей И.С. 18 ноя 2025, 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13186
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Bahus »

Позиция на чертеже: 72
Артикул: 5655200
Английское наименование: PUMP UP 15.50 AO
Русское наименование: Насос циркуляционный UP 15.50
Рекомендованная розничная цена, у.е.: 211.3
Комментарий: Более не поставляется. Заменено на 722175500. Поставлялось вместо 5653570
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =722175500
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Сергей И.С.
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 12:15
Откуда: Мичуринск
Мой котел: Baxi Main 24FI
Благодарил (а): 1 раз

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Сергей И.С. »

Bahus, огромная благодарность :yes: Теперь хотя бы есть какая то возможность определиться с поиском нужного партномера.

Отправлено спустя 1 час 4 минуты 29 секунд:
В частности https://www.ozon.ru/product/dvigatel-go ... 1917340047- подойдет, вроде бы? По списку совместимых моделей якобы подходит?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13186
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Bahus »

Ну артикул верный на картинке. В целом, если только морду меняете, то и пофиг. Главное, чтобы направление вращения было тем же.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Сергей И.С.
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 12:15
Откуда: Мичуринск
Мой котел: Baxi Main 24FI
Благодарил (а): 1 раз

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Сергей И.С. »

Направление против часовой, так же как и у оригинала, прямо на его шильде нарисовано :so_happy:
И да, в моем случае, я считаю, возможна только замена "морды", т.к. после того, как его (насос) - "запустишь" с руки - работает, подлец )))

Еще раз огромная благодарность за помощь в решении вопроса :yes:

Автор темы
Сергей И.С.
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 12:15
Откуда: Мичуринск
Мой котел: Baxi Main 24FI
Благодарил (а): 1 раз

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Сергей И.С. »

И снова здравствуйте )) :D

Котел тот же - для котла Baxi Main 24 FI Cod. BSE436243652 Matr. N B81250327, на этот раз начала появляться ошибка "сработал предохрапнительный термостат перегрева" :( На ободке термостата прочел надпись 1NTO1L-4147 L105-20 0743AB (ведет на сайт shopee.tw) :evil:

Хотел уточнить, если кто в курсе - на сайте "Санфор" - это и есть "Термостат аварийный 105°С BAXI Артикул: 9950760 На складе: 3, 2 474₽ ?
Или есть различия?

Заранее благодарен за любую информацию :drinks:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13186
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Bahus »

Да, это он. Но можно поискать в радиодеталях, многобюджетнее выйдет. Главное, что 105° сработка и по креплениям подошло.
Но, сдаётся мне, зря вы его смотрите. Подозреваю, что он как раз штатно отрабатывает, а проблема в теплообменнике.
Проверить просто, да и в семинарке эта метода описана.
В двух словах - ловите ошибку по перегреву, проверяете разомкнут ли термостат. Если да, значит отработал. Для надёжности стрельнуть пирометр на медный патрубок рядом с креплением термостата, чего там +/- по факту.
Важно, при остывании термостата до 70 (что ли) градусов он должен автоматически замкнуться.
Если всё так и вышло - термостат рабочий, не нужно его трогать.

Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Точные цифры температуры срабатывания из семинарки.
Температура срабатывания 102 +/- 3,5°С
Температура возврата 90°С
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Сергей И.С.
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 12:15
Откуда: Мичуринск
Мой котел: Baxi Main 24FI
Благодарил (а): 1 раз

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Сергей И.С. »

Огромное спасибо за развернутый ответ :yes:
Приятно все таки знать, что есть еще профессионалы своего дела, честное слово :so_happy:

Автор темы
Сергей И.С.
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 12:15
Откуда: Мичуринск
Мой котел: Baxi Main 24FI
Благодарил (а): 1 раз

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Сергей И.С. »

И снова здравствуйте....

В продолжение темы : Котел тот же - для котла Baxi Main 24 FI Cod. BSE436243652 Matr. N B81250327, на этот раз начала появляться ошибка "сработал предохранительный термостат перегрева" :( термостат Артикул: 9950760, найти не сложно.

Но по ходу выясняется, что это, похоже, не ошибка термостата. Котел подключен через блок сетевой защиты (Jack Guard, отключает нагрузку при понижении и повышении напряжения, время срабатывания 10 mc). Так вот в последнее время, в нормальном режиме - котел включен, напряжение нормальное - вдруг срабатывает сетевая защита, отключает всю нагрузку, повторно включается - и на котле загорается ошибка "сработал предохранительный термостат перегрева".... :|

В этом состоянии, т.е. при мигающей лампочке ошибки на котле, прямо вот полчаса назад, снял крышку, звоню термостат - замкнут. Отсоединение и подсоединение проводов к термостату ничего не дает, пробовал много раз. Ошибка так и горит, "ручка вниз" - ошибку не сбрасывает.

И да, сетевая защита срататывает вот так регулярно, раз - два в день, и каждый раз после этого "ошибка термостата". Я думал, что это ошибка сетевой защиты, до тех пор пока не проверил термостат.


Пошел по проводам - уходят в плату, сверху отдельный разьем CN4.

Через некоторое время (минут 5 - 10 примерно) - ошибка все таки сбросилась. Вероятно, что то на плате греется, и либо коротит (ну блин даже сетевая защита срабатывает), либо выключается как то, непонятно. Схемы платы нет, к сожалению.

Кто что может посоветовать, в данной ситуации? Что то нужно заменить на плате, отвечающее за обработку сигналов от термостата, имхо :unknown: ???

Буду благодарен за ваш ответ.

Отправлено спустя 12 минут 37 секунд:
Небольшое дополнение, для понимания. Срабатывание сетевой защиты, и появление ошибки котла "сработал термостат" - появляется в спокойном, т.е. НЕРАБОТАЮЩЕМ котле, нужную температуру нагнал, выключился, стоит , ждет.

Это я к тому что Bahus (спасибо ему еще раз :drinks: )мне уже писал - "Но, сдаётся мне, зря вы его смотрите. Подозреваю, что он как раз штатно отрабатывает, а проблема в теплообменнике" - не подходит. Ни работы горелки, ни работы циркуляции нет, просто стоит в ожидании сигнала на включение от внешнего датчика.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13186
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Bahus »

Тут я пас.
Очевидно одно. Если срабатывает сетевая защита - то это неслучайно (ну если это не совсем козье китайское поделие, конечно). Тогда нужно искать причину этих срабатываний. Для начала - внешнее это или внутреннее. Проще всего, конечно, взять заведомо исправную оригинальную плату недельку погонять. Но кто же её даст-то?....
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Сергей И.С.
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 12:15
Откуда: Мичуринск
Мой котел: Baxi Main 24FI
Благодарил (а): 1 раз

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Сергей И.С. »

Ну на плату я и не рассчитываю, ибо - кто ж ее даст? ))) Я про схему платы управления хотел уточнить - можно ее как то посмотреть? По схеме то разобраться можно, откуда все это "растет" :yes:

По поводу - внешнее это или внутреннее - фактически - на котле индикация ошибки - термостат нормальный, звонится.
Т.е. висит ошибка, которая должна сбрасываться, когда подключаешь замкнутый термостат (ну или просто замкнуть провода). Но она не сбрасывается, т.е. плата укправления НИКАК не реагирует на изменение состояния термостата, за которым она должна следить, вообще то.

Имхо - внутренняя ошибка элементов платы управления.

В чем я могу быть неправ? ))

И буду очень признателен за принципиальную схему платы управления, если возможно :drinks: Или хотя бы ее "кусочка" с разьема CN4 :write:

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7630
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 843 раза
Возраст: 60

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Starik »

Сергей И.С. писал(а): Вчера, 16:15В чем я могу быть неправ? ))
В том, что на спичках экономишь. Ценник на плату не запредельный, имхо.

Автор темы
Сергей И.С.
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 12:15
Откуда: Мичуринск
Мой котел: Baxi Main 24FI
Благодарил (а): 1 раз

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Сергей И.С. »

Starik писал(а): Вчера, 17:27 Ценник на плату не запредельный, имхо.
- "Проще всего, конечно, взять заведомо исправную оригинальную плату недельку погонять. Но кто же её даст-то?...." ??? Я из этого исходил, сорян. А если ее можно новую купить - так это вообще решение вопроса, благодарствуйте :drinks: Только где ее взять бы вот, Starik, подскажи? Или может Bahus, подскажет?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13186
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Bahus »

Не, ну купить-то не проблема. Но это опять же подброс наудачу.
Артикул оригинала 5685480
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... 5D=5685480
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Сергей И.С.
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 ноя 2025, 12:15
Откуда: Мичуринск
Мой котел: Baxi Main 24FI
Благодарил (а): 1 раз

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Сергей И.С. »

https://www.ozon.ru/product/elektronnay ... 953000432/ - будьте добры, посмотрите, оно?
Bahus писал(а): Вчера, 18:00 Но это опять же подброс наудачу.
- почему наудачу? Bahus, она может не работать, после замены?

И по принципиальной схеме вопрос - Bahus, невозможно схему достать, посмотреть? Просто если с контактов разьема CN4 сигнал сразу идет на проц - тогда и вопросы отпадают, менять плату. А если там в качестве промежуточного типа стоит какой нибудь оптрон, для развязки - имхо все таки легче оптрон заменить, чем плату... :?

Ну и по ходу уж, позвольте еще одни вопрос мастерам задать, у вас компетенции в этом вопросе больше гораздо... Котел уже 15 лет отработал, менял только в прошлом году насос, и краник подпитки. С учетом возраста, и "одноразовости" современной техники, по вашему, что правильнее - ремонтировать этот, до победного? Или покупать замену?

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7630
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 843 раза
Возраст: 60

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Starik »

Сергей И.С. писал(а): Вчера, 18:22...менял только в прошлом году насос, и краник подпитки.
Если за это время битермик не испортился, значит ХВС качественное, в таком случае битермик лучше чем двухконтурные с трехходом, имхо. Новый насос, теперь новая плата (в перспективе, когда-нибудь, новый теплообменник...) = почти новый котел. :)
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13186
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Циркуляционный насос котла Baxi Main 24 FI

Сообщение Bahus »

Сергей И.С. писал(а): Вчера, 18:22 невозможно схему достать, посмотреть
viewtopic.php?p=100602#p100602
Тут посмотрите
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Вернуться в «Подбор запчасти»