постоянно мигает значок ГВС
Котел BAXI Mainfore 24of. Постоянно мигает значок ГВС и котел независимо от потока воды включает поджиг. В результате перегрев (ошибка E27) и переход в аварийный режим. Отопление (при отключенном ГВС) работает нормально.
-
Starik
- Местный аксакал
- Сообщения: 7646
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 844 раза
- Возраст: 60
постоянно мигает значок ГВС
Как осуществляется отключение ГВС?
Кто и зачем перенастраивал в котле F параметры? Открывай инструкцию, проверяй все параметры https://baxi.ru/upload/iblock/d27/main- ... ktsiya.pdf.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13198
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1725 раз
- Возраст: 45
постоянно мигает значок ГВС
Поплавок завис в верхнем положении в датчике протока.
Проверить просто. Откиньте от датчика протока один провод. Если котёл одумается, тогда дело точно в датчике протока. Доставать, отмывать. Только, после того, как достанете поплавок - прозвоните геркон мультиметром. Если без поплавка накоротко звонится - можно не мыть. Только замена
Проверить просто. Откиньте от датчика протока один провод. Если котёл одумается, тогда дело точно в датчике протока. Доставать, отмывать. Только, после того, как достанете поплавок - прозвоните геркон мультиметром. Если без поплавка накоротко звонится - можно не мыть. Только замена