Baxi AMPERA Plus 12 не работает управление отоплением через opentherm

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Cadabrum
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 ноя 2025, 22:33
Откуда: РФ
Благодарил (а): 1 раз

Baxi AMPERA Plus 12 не работает управление отоплением через opentherm

Сообщение Cadabrum »

Baxi AMPERA Plus 12, на момент стройки висел в доме, монтажники накосячили и запороли плату. Ремонтировать её не стали, заказали новую, котёл стал работать ожидаемым образом, пришло время настройки автоматики.

Пытаюсь настроить управление через opentherm (контроллер smarttherm) и если горячая вода сразу подцепилась, и выставляется через контроллер идентично параметру на панели, то настройки отопления игнорируются.

В сервисном меню версия платы отображается как H F 1.1 1.6

Контроллер подключен к клемме x8, 9.0 выставлен в 2, все по инструкции. Куда копать?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13201
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Baxi AMPERA Plus 12 не работает управление отоплением через opentherm

Сообщение Bahus »

Ну если ГВС прицепилось, то вполне логично смотреть настройки контроллера. Других идей нет.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Cadabrum
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 ноя 2025, 22:33
Откуда: РФ
Благодарил (а): 1 раз

Baxi AMPERA Plus 12 не работает управление отоплением через opentherm

Сообщение Cadabrum »

Посмотрели логи контроллера c разработчиком , что-то непонятное происходит
Плата от котла пришла в коробке с названием Контроллер baxi x-100e артикул BX4991100262
в логах, как и на скрине с вебинтерфейса есть бит наличия диагностики Diag
295 400 0 RD 0 0300 Status:0300 Slave: Master: CH_en DHW_en
296 97 0 RA 1 034a Status:034a Slave: CH Flame Diag Master: CH_en DHW_en
Сама диагностика - на стандартные флаги ругается
309 400 5 RD 0 0000 ASFflags 0000 0
310 97 5 DATA_INVALID 1 0000 ASFflags 0000 0
а на OEM выдает какой-то код
311 400 115 RD 0 0000 OEMDiagnosticCode 0
312 97 115 RA 1 1115 OEMDiagnosticCode 4373

при этом на установку температуры теплоносителя ругается
6 400 1 WD 0 2c00 Tset 44
7 97 1 DATA_INVALID 1 0000 Tset 0
что может означать или что 44 градуса недопустимы или что нельзя вообще задавать температуру теплоносителя

при этом температуру теплоносителя и температуру горячей воды отдает
1093 400 25 RD 0 0000 Tboiler 0
1094 97 25 RA 1 1f00 Tboiler 31
1097 400 26 RD 0 0000 Tdhw 0
1098 98 26 RA 1 2500 Tdhw 37
а горячуюю воду дает устанавливать
277 407 56 WD 0 2900 TdhwSet 41
278 101 56 WA 1 2900 TdhwSet 41
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13201
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1725 раз
Возраст: 45

Baxi AMPERA Plus 12 не работает управление отоплением через opentherm

Сообщение Bahus »

Замена оригинал?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Cadabrum
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 ноя 2025, 22:33
Откуда: РФ
Благодарил (а): 1 раз

Baxi AMPERA Plus 12 не работает управление отоплением через opentherm

Сообщение Cadabrum »

Bahus писал(а): Вчера, 20:27Замена оригинал?
Не совсем понял вопрос, контроллер котла? Новый, заказали у официалов, номер артикула с коробки я приложил.

По кодам возвращаемым opentherm понять бы, при каких условиях может ошибка возвращаться. Сервисный инженер при установке платы мог какой-нибудь параметр выставить, который блокирует установку температуры, а их там под сотню, руками все не перепробуешь. В мануале я не нашел прямого утверждения, такой-то параметр выставил, opentherm перестанет принимать значения температуры.

При этом на форуме разработчика контроллера у человека с такой же версией платы и ПО (H F 1.1 1.6) все работает корректным образом.

Вернуться в «Автоматика котлов»