подключение насосов отопления


Автор темы
giw
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 дек 2013, 22:33

подключение насосов отопления

Сообщение giw »

Насос какой мощности можно подключить к плате котла слим ин 1.400. 3 насоса контура отопления по 80 ватт (суммарная получается 240 ватт) можно подключить или надо использовать реле? Если реле то какое?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6627
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 412 раз
Возраст: 51

Re: подключение насосов отопления

Сообщение RADAR »

мда..пора бы уже в инструкцию внести ясность по этому вопросу..пролистал еще раз - можно сделать вывод, что можно подключить только один насос неизвестной мощности, но по умолчанию такой насос по мощности не будет противопоказан способностям платы..там еще есть подсказка для вас, giw, что предохранитель на плате - 2А..
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 42

Re: подключение насосов отопления

Сообщение Alex-BAXI »

Добрый день!
Siemens рекомендует подключать на один разъем насосы мощностью не более 132 Вт. Все что выше -через пусковое реле, подбираются они по мощности.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6627
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 412 раз
Возраст: 51

Re: подключение насосов отопления

Сообщение RADAR »

Alex-BAXI писал(а):Добрый день!
Siemens рекомендует подключать на один разъем насосы мощностью не более 132 Вт. Все что выше -через пусковое реле, подбираются они по мощности.
вопрос вдогонку - это должен быть один насос или может быть несколько на общую сумму?..думаю уж закрыть полностью вопрос из уст производителя..
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 42

Re: подключение насосов отопления

Сообщение Alex-BAXI »

Я не электрик конечно но не вижу разницы между включением одного либо нескольких такой же суммарной мощности. если включаются они одновременно. Данную информацию я нашел в заводской инструкции Siemens к плате LMU 33. Про к-во насосов там речь не шла.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

0leg
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 10 авг 2014, 23:14
Благодарил (а): 4 раза

Re: подключение насосов отопления

Сообщение 0leg »

Поставил обычный контактор км-1-20 ekf, у меня четыре насоса.
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    727 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Может ли котел работать только в режиме отопления
    Александр Палыч » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    596 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    3014 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    Romrain » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    1461 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi luna in plus, подключение по цифровому каналу
    Valentin73653 » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    1056 Просмотры
    Последнее сообщение Valentin73653

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость