Luna Platinum+ 1.32GA Ошибка 110 (код 424)

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
lapushkin
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 18 авг 2019, 21:56
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Platinum+ 1.32GA
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Luna Platinum+ 1.32GA Ошибка 110 (код 424)

Сообщение lapushkin »

Добрый день!
Котел Luna Platinum+ 1.32GA, 8 лет ему.
Вываливает ошибку 110 - перегрев, а 424-й код нигде не описан.

Сейчас лето, котел работает только на ГВС (уставка 45 градусов) в 300-литровый БКН. Раз в неделю включает функцию антилегионеллы. При этом странно работает (а может так и должен?) - на двух горелках разогревается до 70 градусов, потом на ~30 секунд одну горелку включает, через 30 секунд снова включает и так тактует. В 50% случаев в итоге вываливается несколько раз с ошибкой 110 код 424 и останавливается.
Обратил внимание, что иногда после остывания врёт температуру котла - показывает "минус 15 градусов" или около того, но в остальное время показывает адекватную (на глаз) температуру.
Пробовал поменять местами датчики температуры подачи и обратки - ничего не поменялось.

ВОПРОС: Эти датчики могут одновременно выйти из строя и периодически глючить при перегревах? Или скорее с платой проблема?
Просто ради эксперимента не хочется покупать датчики, если дело окажется не в них.
Последний раз редактировалось lapushkin 06 авг 2026, 16:34, всего редактировалось 1 раз.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7731
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 855 раз
Возраст: 60

Luna Platinum+ 1.32GA Ошибка 110 (код 424)

Сообщение Starik »

lapushkin писал(а): Вчера, 18:43Вываливает ошибку 110 - перегрев, а 424-й код нигде не описан
Пора менять датчик температуры контура отопления, скорее всего (ценник приемлемый).

Автор темы
lapushkin
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 18 авг 2019, 21:56
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Platinum+ 1.32GA
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 1 раз

Luna Platinum+ 1.32GA Ошибка 110 (код 424)

Сообщение lapushkin »

Starik писал(а): Вчера, 21:09 Пора менять датчик температуры контура отопления, скорее всего (ценник приемлемый).
Я правильно понимаю - мы один и тот же накладной датчик на трубе подачи имеем в виду?
7286571039.jpg

А то, что от перемены местами датчиков подачи и обратки (они одинаковые) ничего не изменилось, не говорит о том, что вероятность выхода из строя именно датчика невелика?
Или эти датчики в принципе расходник и на восьмом году жизни им пора на отдых?

Ценник в районе 1300-1900 руб. Конечно на паре датчиков не разорюсь, но если они не "расходник", то как-то в запас их брать не хочется.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 7731
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 855 раз
Возраст: 60

Luna Platinum+ 1.32GA Ошибка 110 (код 424)

Сообщение Starik »

lapushkin писал(а): Сегодня, 16:31Или эти датчики в принципе расходник и на восьмом году жизни им пора на отдых?
Сдерни и одень на место разъем датчика на плате (по проводу поймешь куда он приходит), прозвони провода от датчика на плату в отстёгнутом виде на всякий случай.

Вернуться в «Поломалось - чинимся»