Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 янв 2014, 18:40
Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
При низких температурах показывает ошибку 03, постоянно происходит образование инея и обледенение трубы, надоело постоянно выходить на улицу и удалять наледь, после данных процедур котел начинает работать. Что делать?
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 45
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Откройте верхний лючек на время морозов. Поставьте комплект антиоблединения. И вопрос , правильно ли собран и выполнен дымоход.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Нужно фото дымохода с улицы.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12105
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
К сожалению, в этом году ненормальная температура попортила нам всем жизнь. Уже 2 недели по фиговой горе звонков по ошибке тяги советуем тупо ударить по дымоходу (с вариациями конечно). 95% проблемы уходит.guzel_nagimova писал(а):При низких температурах показывает ошибку 03, постоянно происходит образование инея и обледенение трубы, надоело постоянно выходить на улицу и удалять наледь, после данных процедур котел начинает работать. Что делать?
Что с этим делать - вопрос другой. Вот если бы не влажность 90%...........
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Не говори,скоро на телефон аллергия будет
А сколько дымоходов коряво собраных

А сколько дымоходов коряво собраных

Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 янв 2014, 18:40
Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е
Газовики говорят, домоход собран правильно. Специалисты, которые нам ставили, советуют сделать двойной дымоход - на вход и выход, но это летом только (что они раньше думали?). А что такое комплект антиоблединения и где его можно приобрести?GAZCONEC писал(а):Откройте верхний лючек на время морозов. Поставьте комплект антиоблединения. И вопрос , правильно ли собран и выполнен дымоход.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Yandex [Bot]