Сообщение xxx »

Добрый день.
1. Не могу понять как высчитывается температура "комфорт", если AMBON=0 , EXT T подключен.
2. Как будет меняться температура "комфорт" от 555.4

Автор темы
xxx
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 13:25

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение xxx »

Хочу уточнить вопрос:
Каким местом котел определяет, что комфортная температура достигута, если датчик комнатной температуры на климатическом регуляторе AVS 77 отключен (AMBON=0).

Автор темы
xxx
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 13:25

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение xxx »

BAXI-Ural, а мне когда ответите?

Автор темы
xxx
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 13:25

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение xxx »

Вчера эксперементировал с кривой K REG и температурой комфорта COMF, котел откликается на изменение обоих характеристик. Я подозреваю, что температура комфорта COMF накладывается по какой-то математической зависимости на кривую K REG, и высчитывается минимальная и максимальная температуры на подаче в контур при которых происходит влючение и отключение котла.
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение Alex-BAXI »

Добрый вечер!

Основная идея этих параметров с следующем:
параметром K REG Вы выбираете номер климатической кривой по которой будет работать ваш котел согласно графику указанному в инструкции. А параметром COMF Вы можете ограничить максимальную температуру в контуре отопления для выбранной климатической кривой.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

Автор темы
xxx
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 13:25

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение xxx »

Добрый день, Алесандр! Спасибо за ответ) А по какой зависимости COMF ограничивает максимальную температуру? Пытался складывать KREG (температуру по кривой в текущий момент) и COMF, все равно не сходится.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение Bahus »

xxx писал(а):Добрый день, Алесандр! Спасибо за ответ) А по какой зависимости COMF ограничивает максимальную температуру? Пытался складывать KREG (температуру по кривой в текущий момент) и COMF, все равно не сходится.
А для чего Вы разные температуры складываете? :shock:
Если у нас сегодня на улице -5°, а температура тела 37°, то можно и без шапки выходить?????
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
xxx
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 13:25

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение xxx »

Вроде из предыдущего поста понятно : "по какой зависимости COMF ограничивает максимальную температуру". Климат в нашй местности резко континентальный, на данный момент колебания температуры составляет за сутки до 20 градусов, утром -28, а к обуду -5. Домой приходишь то дубак, то жара. Вот я в течении месяца и пытаюсь настроить оптимальную температуру дома.

Автор темы
xxx
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 13:25

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение xxx »

И все, что я смог добиться за месяц - это получил "основную идею"!
Только вот, что получается: по идее и котел итальянский, и стоит недешево, и брэнд пафосный, а на практике все эти итальнские недешевые "основные идеи" работают через ж@%у!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение BAXI-Ural »

Я соглашусь, - перевод сделан через .....
Напишу в личку ответственным за это дело...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
xxx
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 13:25

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение xxx »

Вопрос до сих пор актуальный. Хотелось бы услышать наконец ответ, хотя бы и через год.....
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение BAXI-Ural »

Когда котел работает по температуре помещения, и "COMFORT" - две преднастроенные Вами температуры, котрые меняются по настроенному Вами графику.

Когда датчик комнатной температуры отключен (AMBON=0), то "COMFORT" - это та температура, которую Вы задаете кнопочками +/- отопление. "ECONOMI" - соответствует отсутствию запроса на тепло, т.е. котел не нагревает систему отопления (на 100% в этом не уверен, прошу Вас проверить, еще раз отправил запрос на завод).
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
xxx
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 13:25

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение xxx »

Настройки такие же как и в первом посте, ничего не поменялось.
Вопросы те же, что и предыдущих постах, ничего не поменялось.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение BAXI-Ural »

Попытаюсь поразвернутее...

Когда котел работает по температуре помещения, и "COMFORT" - две преднастроенные Вами температуры, котрые меняются по настроенному Вами графику.

Когда датчик комнатной температуры отключен (AMBON=0), то в "автоматическом режиме" (работа по графику) "COMFORT" - это температура, "вычесленная" по кривой "K REG", ежели Вы начинаете в это время давить кнопки отопления, то выставляете температуру в текущем периоде програмирования вручную ("временный ручной режим")
Здесь я бы Вас попросил проверить, меняется ли "K REG" при манипуляции кнопками +/- отопление.

Период "ECONOMI" при AMBON=0 и работе "по графику" - соответствует отсутствию запроса на тепло, т.е. котел не нагревает систему отопления. На 100% в этом не уверен, прошу Вас это тоже проверить.

По такой логике работают "традиционные"-неконденсационные котлы. Ваш котел в России достаточно редок, а ваш режим, редок для европейцев (ну, не отключают они датчик в основном комнатной температуры) отсюда и непонятки...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
xxx
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 13:25

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение xxx »

Да K Reg меняется

Автор темы
xxx
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 13:25

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение xxx »

Comf тоже

Автор темы
xxx
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 13:25

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение xxx »

У меня к системе отопления подключены теплые полы в сан. узлах, если я включаю комнатный дачик, то при достижении заданной температуры котел отключается, теплыеые полы тоже - в сан.узлах становится некомфортно. Поэтому я отключил комнатный датвчик и включил уличный, чтоб он взависимости от температуры подддерживал комфортную температуру в контуре отопления. Да он поддерживает, только по непонятным алгоритмам, которые не описаны в инструкции, поэтому я могу комфортную температуру в квартире насторить только "на глазок". А с учетом темературных колебаний в течении дня, температура в квартире получается совсем не айс.
Сomf регулируется от +24(кажется) до +30
K Reg регулируется согласно графиков в инструкции.

Мне нужен график для вычисления температуры в системе отопления в зависимости от: уличной темературы + Comf + K Reg.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение BAXI-Ural »

Воспользовался своим правом и удалил посты не по делу...

Вадим! В силу своих знаний мы Вам стараемся помочь. Если не получается, то уж изините...

Павел! Это несколько не тот котел и работает он не как простые котлы...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
xxx
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 13:25

Re: NUVOLA-3 Comfort 240 HT регулирование температуры "комфо

Сообщение xxx »

Да ничего, просто Gazconec первый начал некорректный пост.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Регулирование уровней мощности котла AMPERA+ 9
    RustG » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    4588 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    3312 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
  • насос Shinhoo в Луне комфорт
    bxMax » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    1984 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola
    Александр31 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    1288 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Снять турбину Baxi Nuvola 3 Comfort 240Fi
    rokataev » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    881 Просмотры
    Последнее сообщение rokataev

Вернуться в «Другие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя