Падает давление LUNA 280I

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Ramzai
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 12:17

Падает давление LUNA 280I

Сообщение Ramzai »

Падает давление почти до нуля за ночь. Ставлю 1.4 включаю кран с горячей водой прыгает до 1.9, выключаю опускается до 1.4. Расширительный бак был на нуле подкачал до 1.2 (до подкачки было тоже самое). Все проверил, нигде не капает. HELP. Спасибо Всем большое заранее.

Автор темы
Ramzai
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 12:17

Re: Падает давление LUNA 280I

Сообщение Ramzai »

Проблема вылезла наружу. Закапало в подвале с потолка, выше ванная с теплыми полами. Всего шесть лет прослужила корейская нержавейка, до сегодняшнего дня думал что если не вечно, то минимум 50 лет прослужит. А на скачки давления ,видимо, раньше не обращал внимания, надо внешний расширительный бак ставить. Еще сегодня купил завтрашнее молоко, но это уже тема для форума Роспотребнадзора.

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 210
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 48

Re: Падает давление LUNA 280I

Сообщение Kopos »

Проверьте вторичный т.о на загрязнение.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12571
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1628 раз
Возраст: 45

Re: Падает давление LUNA 280I

Сообщение Bahus »

Ramzai писал(а):Проблема вылезла наружу. Закапало в подвале с потолка, выше ванная с теплыми полами. Всего шесть лет прослужила корейская нержавейка, до сегодняшнего дня думал что если не вечно, то минимум 50 лет прослужит. А на скачки давления ,видимо, раньше не обращал внимания, надо внешний расширительный бак ставить. Еще сегодня купил завтрашнее молоко, но это уже тема для форума Роспотребнадзора.
Металл в полы? Да ну на фиг :shock:
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 46

Re: Падает давление LUNA 280I

Сообщение GAZCONEC »

Лет десять назад на адресе видел 3/4 трубу оцинковку газом варили змейкой укладывали 8-) :?:
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
Ramzai
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 фев 2014, 12:17

Re: Падает давление LUNA 280I

Сообщение Ramzai »

Вскрытие показало что причина утечки неправильный монтаж, а труба как новенькая. Я вновь уверен что гофра нержавейка лучшее для прокладки теплых полов. Невысокая цена, удобно укладывать, хорошая теплоотдача. Мне даже совестно что зря бросил тень на хорошую вещь.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Постоянно падает давление в системе отопления
    DartMitai » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    401 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление при отключении электричества baxi eco 4 24f
    Кристина111 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    928 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление Baxi фур тек 24 атмосферный.
    Roman62 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    712 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • давление в системе / baxi luna 3
    tito38 » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1280 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi Luna 3 упало давление в системе
    Vovam83 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    3015 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя