Требуется помощь

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

Котёл MAINFOUR 24 №C02660019 , в морозы, в один прекрасный день он перестал зажигать пламя, методом логики и поиска, обнаружил поломку, отказал в работе электромагнит газового клапана VG4105G, который открывал подачу газа(нижняя катушка)(разобрал и проверил опытным путем). созвонился с сервисом в г.Воронеже,там где покупал его, дали добро привезти, заменили электрокатушки, вроде все работало. вечером, в надежде что согреюсь, возникла другая проблема после установки на штатное место, теплоноситель стал гонять внутри котла, температура быстро росла, потом отключается остыв,опять включается и опять 25. советы специалистов меня подтолкнули осмотреть всю систему, был небольшой сор который в принципе не мог влиять такой работе всей системы. суток трое пришлось повозиться. как вследствии оказалось, где то завоздушилось, насос не мог протолнуть теплоноситель, поэтому батареи не грелись. спустя некоторого времени, был приобретен котел аристон, который показал такие же результаты в работе(сразу был снят и упакован обратно). разобрав всю систему, промыв еще раз каждый радиатор, каждую трубочку(хотя всё было чисто), я решил установить второй насос в обратке системы, ПОМОГЛО!!! но...такое чуство что котел BAXI работает на всю катушку и газовый клапан(газовая арматура) отказывается регулировать пламя! приобрел комнатный термостат,убрал верхнее давление, на данный момент оно стоит около 7мБар, в доме образовался "ташкент".На нижней катушке сопротивление 3кОм, на верхней 1,4кОм. еще раз разбирал клапан,промывал, по прежнему так и работает. Вызывал специалистов по настройке клапана, возник второй вопрос по регулировки нижнего давления в этом клапане,ничего не помогает. в чем же может быть причина? p.s. Котел,открытая камера, двухконтурный, до этого момента отлично работал 3,5года, частный дом
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Требуется помощь

Сообщение Bahus »

Nikolas76 писал(а): плата Honeywell CS0263С OL 13/09, выше ещё номер 5101141009, на белом квадратике еще номер -00921, SM11462, не знаю какой, я все написал, что там присутствовали. и какая же у меня плата?
Если все колодки подключаются с правой стороны - белая. Если справа и сверху - серая.
Но я Вам и так скажу, что у Вас серая, поскольку новая плата предполагает наличие отдельной катушки модулятора на клапане (4105M или sigma 845). А по Вашим словам на борту стоит honeywell 4105G.
Платы для серых котлов делал только honeywell, кстати.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

кстати, когда пытаюсь выставить на табло минимальную работу котла( это когда удерживаешь две кнопки +отопление и+ГВС) ничего не меняется, и когда повторно входишь в этот режим, стоит 90%, и сколько бы раз не входил , постоянно эта цифра мигает

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

Bahus писал(а):
Nikolas76 писал(а): плата Honeywell CS0263С OL 13/09, выше ещё номер 5101141009, на белом квадратике еще номер -00921, SM11462, не знаю какой, я все написал, что там присутствовали. и какая же у меня плата?
Если все колодки подключаются с правой стороны - белая. Если справа и сверху - серая.
Но я Вам и так скажу, что у Вас серая, поскольку новая плата предполагает наличие отдельной катушки модулятора на клапане (4105M или sigma 845). А по Вашим словам на борту стоит honeywell 4105G.
Платы для серых котлов делал только honeywell, кстати.
ну да, все правильно , клапан именно такой, я же изначально писал марку

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

Если все колодки подключаются с правой стороны - белая...

и ЧТО ЖЕ МНЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Требуется помощь

Сообщение RADAR »

опять 25..снимать Baxi и вешать аристон.. :mrgreen:

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

RADAR писал(а):опять 25..снимать Baxi и вешать аристон.. :mrgreen:
:lol: чем вам не нравится Baxi?! самое простое что я видел!

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Требуется помощь

Сообщение Kopos »

Nikolas76 писал(а):кстати, когда пытаюсь выставить на табло минимальную работу котла( это когда удерживаешь две кнопки +отопление и+ГВС) ничего не меняется, и когда повторно входишь в этот режим, стоит 90%, и сколько бы раз не входил , постоянно эта цифра мигает
Честно говоря в ремонт клапана не верю,скорее всего начинает косячить плата.
На десятки плат один клапан.По настройке,инструкцию читайте внимательно,нужно запоминать изменение ;)
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

Kopos писал(а):
Nikolas76 писал(а):кстати, когда пытаюсь выставить на табло минимальную работу котла( это когда удерживаешь две кнопки +отопление и+ГВС) ничего не меняется, и когда повторно входишь в этот режим, стоит 90%, и сколько бы раз не входил , постоянно эта цифра мигает
Честно говоря в ремонт клапана не верю,скорее всего начинает косячить плата.
На десятки плат один клапан.По настройке,инструкцию читайте внимательно,нужно запоминать изменение ;)
ТАК ЕСЛИ БЫ ЗАПОМИНАЛ, А ТО НЕТ

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

склоняюсь к плате, завтра принесут клапан, перетворим, там видно будет. отпишусь что получилось
Последний раз редактировалось Bahus 09 фев 2014, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перестаньте КАПСить, пожалуйста
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Требуется помощь

Сообщение Bahus »

Были у меня под рукой однажды 2 неисправных клапана. Один G серии, другой M. На одном из клапанов была нерабочая катушка соленоида. Дай, думаю, переставлю, чтобы хоть один клапан восстановить.
Фиг там был. Характеристики по сопротивлению и посадочным местам одинаковы, а потроха разные по глубине. Штоки с тарелками чуть отличаются по длине.
Это я к тому - не могли Вам как-нибудь похоже клапан "отремонтировать". Началось то именно с этого, я так понимаю....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

Bahus писал(а):Были у меня под рукой однажды 2 неисправных клапана. Один G серии, другой M. На одном из клапанов была нерабочая катушка соленоида. Дай, думаю, переставлю, чтобы хоть один клапан восстановить.
Фиг там был. Характеристики по сопротивлению и посадочным местам одинаковы, а потроха разные по глубине. Штоки с тарелками чуть отличаются по длине.
Это я к тому - не могли Вам как-нибудь похоже клапан "отремонтировать". Началось то именно с этого, я так понимаю....
в общемто мне снимали с клапана, якобы рабочего электрокатушки, но на том стоял модуляционный клапан, третья катушка, на которой регулировки производят, кто его знает, я не стал стоять рядом, сослался на их совесть, просто я этих людей давно знаю, вот только сами если перепутали чего.... корпуса одинаковые у них? если корпуса разные, то в процессе( а они разбирали оба полностью почти) может и перепутали чего, но я то потом его еще раз перебирал, где то вычитал что у кого то шток туго ходил, захотел уточнить, не цепляет где, вроде штоки с тарелками заходили на всю длинну и плотно подходили к прокладке.

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

а началось все с замены соленоидов! нижний отказался работать и не открывал вход в клапан. после замены соленоидов, котел стал именно так работать!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Требуется помощь

Сообщение Bahus »

Nikolas76 писал(а):в общемто мне снимали с клапана, якобы рабочего электрокатушки, но на том стоял модуляционный клапан
Вот они у меня друг другу в такой же ситуации и не подошли.
Думаю нужно полностью новый клапан поставить, а не только катушку. G-серия вроде и не очень дорогая. По-крайней мере пусть ребята подбросят новый (без сорванной краски на винтах) - пару дней погонять.
По-хорошему, конечно, модернизационный комплект Вам надо поставить. И плата там логичнее и клапан не ущербный. Позвоните Вашему представителю Baxi в регионе, может он посодействует в гарантийной модернизации.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

Bahus писал(а):
Nikolas76 писал(а):в общемто мне снимали с клапана, якобы рабочего электрокатушки, но на том стоял модуляционный клапан
Вот они у меня друг другу в такой же ситуации и не подошли.
Думаю нужно полностью новый клапан поставить, а не только катушку. G-серия вроде и не очень дорогая. По-крайней мере пусть ребята подбросят новый (без сорванной краски на винтах) - пару дней погонять.
По-хорошему, конечно, модернизационный комплект Вам надо поставить. И плата там логичнее и клапан не ущербный. Позвоните Вашему представителю Baxi в регионе, может он посодействует в гарантийной модернизации.
насчет содействий каких либо от них уж точно не дождешься, если уж а саленоид содрали как за новый клапан+за работу. вот и муне такая же мысль, доработать до "белой" конструкции. а от Baxi луна 3 клапан подходит на мейн-фор?

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Требуется помощь

Сообщение Kopos »

Поставьте КИТ комплект и эксперименты закончатся.
Если деньги отдали за (ремонт клапана),так требуйте нормальной работы оного :D
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

Kopos писал(а):Поставьте КИТ комплект и эксперименты закончатся.
Если деньги отдали за (ремонт клапана),так требуйте нормальной работы оного :D
это что за комплект?

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Требуется помощь

Сообщение Kopos »

Это (белая) плата+клапан+проводка.
У Ильи(Bahus) вроде были по старым ценам,если не перевились ;)
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

Kopos писал(а):Это (белая) плата+клапан+проводка.
У Ильи(Bahus) вроде были по старым ценам,если не перевились ;)
эт сколь, желательно в цифре?!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Требуется помощь

Сообщение Bahus »

Nikolas76 писал(а):а от Baxi луна 3 клапан подходит на мейн-фор?
Клапаны идентичны, только корпус у них разный. У Луны резьба внутр/внутр, а у Мэйна нар/нар. Это соответственно если на Луне Honeywell. Sit может стоять (не припомню такого, правда), тогда совсем не подходит :)
Комплекты у меня действительно есть (только для закрытой камеры). Чего там я озвучивал - 9000 + доставка курьером, либо транспортной.
Комплект состоит из платы нового образца (отдельно 160 евро), газового клапана 4105M (185 евро) и собственно белого кожуха с кнопками и ВСЕЙ электропроводкой (бесценно :) ). Ну и инструкция в подарок.
Поэтому есть смысл сдать Аристонку и за клапанные деньги пободаться...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Требуется помощь

Сообщение Bahus »

Kopos писал(а):У Ильи(Bahus) вроде были по старым ценам,если не перевились ;)
Нееее, лежат.
То ли у нас в Пензу нормальные МэйнФоры заходили, то ли народ у нас неприхотливый..... Я считал, только через нас порядка сотни серых панелей было продано, а сколько у конкурентов еще... Мы модернизировали всего 4 или 5 за все время...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Требуется помощь

Сообщение Bahus »

Bahus писал(а):Позвоните Вашему представителю Baxi в регионе, может он посодействует в гарантийной модернизации.
Все-таки настоятельно посоветую Вам это сделать. И не с АСЦ пообщайтесь, а именно с сотрудником Представительства. Если вдруг не знаете - это:
Центральная Россия (Воронеж, Белгород, Курск, Орел, Липецк, Тамбов)
Демиденков Алексей Викторович
г. Воронеж
моб. тел.: +7 (910) 289-71-81
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

Bahus писал(а):
Bahus писал(а):Позвоните Вашему представителю Baxi в регионе, может он посодействует в гарантийной модернизации.
Все-таки настоятельно посоветую Вам это сделать. И не с АСЦ пообщайтесь, а именно с сотрудником Представительства. Если вдруг не знаете - это:
Центральная Россия (Воронеж, Белгород, Курск, Орел, Липецк, Тамбов)
Демиденков Алексей Викторович
г. Воронеж
моб. тел.: +7 (910) 289-71-81
большое спасибо. завтра звякну. я так понимаю вопрос должен стоять по модернизации? а насчет комплекта у вас, я бронирую на всякий случай, только клапан у меня с наружными резьбами
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Требуется помощь

Сообщение Bahus »

Nikolas76 писал(а): большое спасибо. завтра звякну. я так понимаю вопрос должен стоять по модернизации?
Речь именно о модернизации по ГАРАНТИИ. Возможно пойдут навстречу.
Nikolas76 писал(а): а насчет комплекта у вас, я бронирую на всякий случай, только клапан у меня с наружными резьбами
А клапан там именно с наружними резьбами. Поскольку КИТ создан для конкретной модели. Причем для открытой и закрытой камер они отличаются (правда только проводкой).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

Bahus писал(а):
Nikolas76 писал(а): большое спасибо. завтра звякну. я так понимаю вопрос должен стоять по модернизации?
Речь именно о модернизации по ГАРАНТИИ. Возможно пойдут навстречу.
Nikolas76 писал(а): а насчет комплекта у вас, я бронирую на всякий случай, только клапан у меня с наружными резьбами
А клапан там именно с наружними резьбами. Поскольку КИТ создан для конкретной модели. Причем для открытой и закрытой камер они отличаются (правда только проводкой).
у меня с наружными резьбами и котел с открытой камерой
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Требуется помощь

Сообщение Bahus »

У меня только для закрытой есть. Хотя должен бы подойти. Датчик тяги садится на ту же колодку, что и пневмореле. А кабель вентилятора вообще изъять можно. Ну и F-параметры подправить маленько.
Вроде ничего не забыл. В остальном котлы вроде идентичны....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

Bahus писал(а):У меня только для закрытой есть. Хотя должен бы подойти. Датчик тяги садится на ту же колодку, что и пневмореле. А кабель вентилятора вообще изъять можно. Ну и F-параметры подправить маленько.
Вроде ничего не забыл. В остальном котлы вроде идентичны....
а просто земенить клапан с платой, без проводов, нельзя?!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Требуется помощь

Сообщение Bahus »

Nikolas76 писал(а):
Bahus писал(а):У меня только для закрытой есть. Хотя должен бы подойти. Датчик тяги садится на ту же колодку, что и пневмореле. А кабель вентилятора вообще изъять можно. Ну и F-параметры подправить маленько.
Вроде ничего не забыл. В остальном котлы вроде идентичны....
а просто земенить клапан с платой, без проводов, нельзя?!
Можно, только колодки на плату разного размера :cry:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Nikolas76
Забегающий
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 фев 2014, 13:40

Re: Требуется помощь

Сообщение Nikolas76 »

Bahus писал(а):
Nikolas76 писал(а):
Bahus писал(а):У меня только для закрытой есть. Хотя должен бы подойти. Датчик тяги садится на ту же колодку, что и пневмореле. А кабель вентилятора вообще изъять можно. Ну и F-параметры подправить маленько.
Вроде ничего не забыл. В остальном котлы вроде идентичны....
а просто земенить клапан с платой, без проводов, нельзя?!
Можно, только колодки на плату разного размера :cry:
понятно. сегодня звонил по этому номеру, немного в шоке оставил человека, ответив на вопрос,-проводилось ли ТО той фирмой где я брал котел,, в общем требовать с них приезд и наладку котла, ох и встанет же мне в копеечку этот котел, один вызов только 7 рублей, за дорогу, а все остальное?..... даже и не знаю что делать. а по гарантии это один год. а котлу уже 3,5 года. кстати я смотрел платы в инэте, мне показалось разъемы одинаковые, но...может показалось.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6538
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Требуется помощь

Сообщение RADAR »

ну как? не пора еще аристон на место вешать? ;)

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Требуется помощь

Сообщение Kopos »

Nikolas76 писал(а): а просто земенить клапан с платой, без проводов, нельзя?!
Нет :!:
1)В проводке возникает проблема с газовым клапаном,параграфы инструкций 30,33.
2)Корпус платы не подходит.
3)Зачем?Комплект дешевле,нужно будет убрать пару проводов и перенастроить плату ;)
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Нужна помощь в подключении zont smart 2.0 к котлу baxi eco 4s 24f
    AndreyNN » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1160 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нужна помощь!!!Нагрев бассейна и бойлера от котла Slim 1.300
    Evgeniy91 » » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    3011 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Помощь в подборе котлов
    Andrei55 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    5308 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Помощь в подборе котла
    6 Ответы
    3226 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Ampera Plus при включении ошибка CAL, нужна помощь
    Mixail_653 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1174 Просмотры
    Последнее сообщение Mixail_653

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]