Проблема с горячей водой
Проблема с горячей водой
Добрый день! У меня проблема с ГВС длится уже несколько лет. Сегодня отревизовал свой котёл BAXI ЭКО 240 i? срок эксплуатации - 6,5 лет. Проблем к контуру отопления НЕТ, но ГВС достало. Сегодня проверил работу трёхходового клапана, всё работает, оба микрика переключаются, штоки ходят. Проток воды нормальный, давление 2кг. Интенсивность горения газа регулируется ручкой температуры воды. При открытии крана происходит запуск горелки. Вторичный теплообменник просто горячий (промыт месяц назад), температура по термометру 65гр., температура воды на выходе порядка 35-38гр. Происходит отключение горелки и потом снова горелка зажигается. В это время происходит резкий перепад температуры воды. На смесителе холодная вода перекрыта совсем.
Вопрос заключается в следующем:
-при работе ГВС происходит нагрев и сбрасывание температуры горячей воды (душ Шарко), чем это может быть вызвано и как это явление устранить?
Прочитал здесь много советов, частично их опробовал, положительного результата не получил.
Буду признателен за инструкцию по ремонту и Ваши советы.
С Уважением к форумчанам.
-
Вопрос заключается в следующем:
-при работе ГВС происходит нагрев и сбрасывание температуры горячей воды (душ Шарко), чем это может быть вызвано и как это явление устранить?
Прочитал здесь много советов, частично их опробовал, положительного результата не получил.
Буду признателен за инструкцию по ремонту и Ваши советы.
С Уважением к форумчанам.
-
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6538
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: проблема с горячей водой
перечислите, что пробовали и каков результат, чтобы не советовать тоже самое..
Re: проблема с горячей водой
-прочищены контур отопления и контур ГВС (замечаний нет, они чистые и были)RADAR писал(а):перечислите, что пробовали и каков результат, чтобы не советовать тоже самое..
-пробовал включать ГВС с закрытым на котле клапане подачи(перекрывал подачу в систему отопления)
-очистил и продул камеру сгорания и внутреннею коммутацию
-проверил эл.инстоляцию и работоспособность микропереключателей
-термодатчики на трубопроводе контура отопления не проверял.
Очень сложно залазить в устройство не имея необходимых схем и алгоритмов работы автоматики. С Уважением.
Re: проблема с горячей водой
Уважаемый Михаил! Они чистые. Как понять "И вторичный по контуру отопления", не понял роли вторичного теплообменника в системе отопления?Миша писал(а):Чистите первичный теплообменникИ вторичный по контуру отопления
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6538
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: проблема с горячей водой
может всё-таки плохо прочищен теплообменник ГВС? попробовать заменить на новый?
Re: проблема с горячей водой
На новый заменить не пробовал, при возможности обязательно сделаю.RADAR писал(а):может всё-таки плохо прочищен теплообменник ГВС? попробовать заменить на новый?
Промывал его месяц назад. При включении ГВС давление по манометру растёт не 0,2кг (изначально так было, с момента покупки). К качеству воды претензий нет, мех.примеси отсутствуют. На смесителе отключена хол.вода. Нагрев воды происходит при открытом кране ГВС на половину.
С Уважением.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6538
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 400 раз
- Возраст: 50
Re: проблема с горячей водой
нужно бы знать расход ГВС в л\мин..температуру на входе в теплообменник ГВС греющей воды и на выходе из него..также температуру холодной и горячей воды..без этого только гадать на кофейной гуще..
Re: проблема с горячей водой
Согласен. Расход воды определю опытным путём завтра, температура на входе 8гр., теплообменник имеет примерно 60-65гр. (на ощупь) по термометру 65гр.. А по расходу ГВС, ну сколько воды протекает через обычный кран при давлении 2кг? Сам не привык в технике гадать на отходах пития. С Уважением.RADAR писал(а):нужно бы знать расход ГВС в л\мин..температуру на входе в теплообменник ГВС греющей воды и на выходе из него..также температуру холодной и горячей воды..без этого только гадать на кофейной гуще..
Если есть возможность поговорить по Скайпу или майл-агент, то прошу Вас дать данные на связь по личке.
Re: проблема с горячей водой
бабушкина технология 3 литровая банка за сколько секунд пополняется. если за минуту 10-12 литров все хорощо. можете праверить
Re: проблема с горячей водой
Nord . открутите передний панель котла . ставьте температуру 36 градусов, открывайте горячую воду. огонь горит на минимуме (высота пламени на глаз 2 см.) значит все хорошо. резко поднимайте температуру на 60 градусов и наблюдайте за пламенем. пламя должен резко подниматься. тут 3 варианта если конечно с крана течет вода 10-12 литров в минуту. 1. пламя понимается и должен глохнуть через мах 15 секунд и секунд через 5 опять загорается -это означает что вторичный теплообменник плохо почистили. отнесите сервис центр baxi или хим. лаборатория пускай там почистят. 2. проверить работает ли модулятор газа. 3. пламя не поднимается (чуть чуть поднимается)- это означает что надо пригласить квалифицированного газовика и проверить давление газа, хорошо почистить горелку (даже промыть), проверить соединение газ труба-котел. нет ли там грязи. А лучше обратится сервис центр baxi.
Re: проблема с горячей водой
Спасибо за совет, я так и сделаю 1. пламя понимается и должен глохнуть через мах 15 секунд и секунд через 5 опять загорается -это означает что вторичный теплообменник плохо почистили.levon писал(а):Nord . открутите передний панель котла . ставьте температуру 36 градусов, открывайте горячую воду. огонь горит на минимуме (высота пламени на глаз 2 см.) значит все хорошо. резко поднимайте температуру на 60 градусов и наблюдайте за пламенем. пламя должен резко подниматься. тут 3 варианта если конечно с крана течет вода 10-12 литров в минуту. 1. пламя понимается и должен глохнуть через мах 15 секунд и секунд через 5 опять загорается -это означает что вторичный теплообменник плохо почистили. отнесите сервис центр baxi или хим. лаборатория пускай там почистят. 2. проверить работает ли модулятор газа. 3. пламя не поднимается (чуть чуть поднимается)- это означает что надо пригласить квалифицированного газовика и проверить давление газа, хорошо почистить горелку (даже промыть), проверить соединение газ труба-котел. нет ли там грязи. А лучше обратится сервис центр baxi.
Очень похоже. Спасибо ещё раз за совет. С Уважением к мастеру.
Re: проблема с горячей водой
Однозначно - плохая промывка вторичного теплообменника.
Нужно промывать со стороны ГВС и СО.
Нужно промывать со стороны ГВС и СО.
Re: проблема с горячей водой
Благодарю Всех за помощь!
Снял вторичный теплообменник, прокипятил его в 10% растворе уксуса (продаётся в магазинах) в течении 10минут, промыл напором воды. Смонтировал на место, проверил в работе. Замечаний нет. С Уважением к форумчанам.
Снял вторичный теплообменник, прокипятил его в 10% растворе уксуса (продаётся в магазинах) в течении 10минут, промыл напором воды. Смонтировал на место, проверил в работе. Замечаний нет. С Уважением к форумчанам.
-