Вахi main 24 fi
Вахi main 24 fi
Котлу 7 лет. при розжиге загорается пламя и тухнет через несколько секунд. Загорается авария- нет газа!!!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12101
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Вахi main 24 fi
Эти котлы фазозависимые. Как Вам уже подсказали - проверьте фазировку. Индикаторной отверткой в розетке находите фазу, совмещаете коричневый провод котла с ней (если не отмечено на вилке, возможно придется ее разобрать).
Re: Вахi main 24 fi
Спасибо, помогло. Но я не пойму ! Котел 7 лет работал. Во время грозы выбило электричество, после чего он перестал запускаться. На стабилизаторе Ресанта по началу загоралась буква Н. Потом напряжение нормализовалось. Перевернул вилку наоборот ( меня она шнуром вниз всегда была, а теперь вверх). Но работает.
-