Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Сообщение Гость »

Добрый день.
В контур нагрева ГВС установлен циркуляционный насос и два бойлера косвенного нагрева, соединенных параллельно. Как организовать управление этим контуром, ведь необходимо поставить по датчику температуры на каждый бойлер, куда их подключить? Котлы BAXI Power HT 1.320 - 2 шт. в каскаде.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12659
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 80 раз
Поблагодарили: 1634 раза
Возраст: 45

Re: Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Сообщение Bahus »

Если у вас бойлеры подключены параллельно, то, теоретически, вода в них должна быть одной температуры. Поэтому можно к котлу подключить датчик только одного из бойлеров. На его показания котел и будет опираться. Во втором температурный режим должен быть таким же.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Сообщение BAXI - Volga »

Можно работать по одному датчику. Чтобы система работала правильно, необходимо обеспечить равномерный расход горячей воды из каждого бойлера. Необходимо обвязать бойлеры так, чтобы из каждого бойлера выходила линия горячей воды и далее эти две линии объединить в одну общую к потребителю.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Сообщение Гость »

Спасибо за разъяснение, именно так бойлеры и обвязаны.

alish65
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 май 2014, 23:16
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 60

Re: Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Сообщение alish65 »

BAXI - ПФО писал(а):Можно работать по одному датчику. Чтобы система работала правильно, необходимо обеспечить равномерный расход горячей воды из каждого бойлера. Необходимо обвязать бойлеры так, чтобы из каждого бойлера выходила линия горячей воды и далее эти две линии объединить в одну общую к потребителю.
Добрый день Андрей. А можно подключить два бкн в паралель разной емкости?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Сообщение BAXI - Volga »

Вообще-то нельзя, поскольку существует вероятность что бойлер большей ёмкости недогреется, в то время как бойлер малой ёмкости начнёт "закипать". Если же всё-таки такая необходимость существует, то нужно установить датчик на маленьком бойлере и ориентироваться по нему. Пусть лучше большой недогреется, чем маленький закипит.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

alish65
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 май 2014, 23:16
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 60

Re: Как подключить два бойлера к котлам Power HT 1.320

Сообщение alish65 »

BAXI - ПФО писал(а):Вообще-то нельзя, поскольку существует вероятность что бойлер большей ёмкости недогреется, в то время как бойлер малой ёмкости начнёт "закипать". Если же всё-таки такая необходимость существует, то нужно установить датчик на маленьком бойлере и ориентироваться по нему. Пусть лучше большой недогреется, чем маленький закипит.
Спасибо большое за ответ.
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    896 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
    maxlapshin » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    915 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как подключить бойлер к duo-tec compact e?
    ayakovyshyn » » в форуме Гидравлическое подключение
    10 Ответы
    1536 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Отключения бойлера косвенного нагрева.
    3 Ответы
    1386 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Чистка бойлера Premier Plus 150
    stayer » » в форуме Устройство системы ГВС
    1 Ответы
    1458 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Amazon [Bot]