Котел переходит в режим ГВС

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
lamb
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 20:34

Котел переходит в режим ГВС

Сообщение lamb »

Здравствуйте!

Буду рад получить совет по следующей проблеме.

Смонтирована котельная с бойлером и отоплением дома.
Котел Baxi 1.63iN

Изображение

С момента запуска котельной ГВС не запускалось, хотя обвязка бойлера была выполнена. Котел работал 1 сезон нормально только в режиме отопления.

Сейчас бойлер временно демонтирован и отключен от контура теплоносителя и системы в целом. Датчик котла, измеряющий температуру бойлера, изначально был присоединен к трубе подачи теплоносителя в бойлер. Сейчас теплоноситель не подается в бойлер, но труба прогревается и температура датчика "на глаз" не опускается ниже 30-40С (труба горячая, датчик горячий).

Изображение

На панели управления активно только отопление (регулятор в середине зоны Comfort), регулятор ГВС в минимальном положении. После включения котла система работает в режиме отопления. Работают насосы контуров отопления, управляемые котлом.

Изображение

Через 30-60 минут котел сам отключает режим отопления и включает режим ГВС. Доводит температуру в контуре до 80C и остается в таком состоянии на неопределенное время, периодически подогревая воду.

Изображение

После выключения/включения котла ситуация повторяется.


Так как бойлер не будет подключен еще пару месяцев, нам важно восстановить нормальную работу котла.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Котел переходит в режим ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

lamb писал(а):Так как бойлер не будет подключен еще пару месяцев, нам важно восстановить нормальную работу котла.
Ну, так отключите бойлер, - снимите перемычку с контактов 5-6...
У вас включается "антилегионелла"
lamb писал(а):Через 30-60 минут котел сам отключает режим отопления и включает режим ГВС. Доводит температуру в контуре до 80C и остается в таком состоянии на неопределенное время, периодически подогревая воду.
Если время "неопреднленное", возможно у вас барахлят счетчики времени на плате. Это бывает при неправильном заземлении.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco Nova и его внутренний насос. Режим внешний термостат
    trylife » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    4428 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Не работает режим отопления baxi main5
    the_one » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    1033 Просмотры
    Последнее сообщение the_one
  • Baxi Slim 1.3 iN - запускает режим легионеллы несколько раз в день
    brainstorm » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1152 Просмотры
    Последнее сообщение brainstorm
  • Как отключить режим Антилегионелла, плата 2024г.
    Hanter » » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    2281 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Slim 1.300 iN = нормальный ли режим?
    _Roman_ » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    3197 Просмотры
    Последнее сообщение junkies

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Yandex [Bot]