"Звуки" от котла Baxi Nuvola-3 Comfort 240 Fi.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 38

"Звуки" от котла Baxi Nuvola-3 Comfort 240 Fi.

Сообщение Yur.OK »

А, собственно, спустя 1 неделю эксплуатации появились такие звуки:

1. Тихий свист котла в районе горелки. Еле-еле слышимый.
2. Выхлоп, или же забор воздуха стал не совсем ровным по звуку. То есть не равномерный "гул" котла, а как-будто меняется постоянно.

Котел работает сейчас всегда в режиме модуляции 25%. Больше просто не требуется.
4 дня назад была установлена диафрагма 80 мм в связи с рекомендацией инструкции. Но после её установки котел тоже работал "ровно", а сегодня приехал, и сразу обратил на это внимание.

Может быть это всё и парнойя, но всё же...

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6742
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 113 раз
Поблагодарили: 416 раз
Возраст: 51

Re: "Звуки" от котла Baxi Nuvola-3 Comfort 240 Fi.

Сообщение RADAR »

а я вроде писал уже, что для точного подбора диафрагмы - нужен газоанализатор..или даже не заморачиваться..

Автор темы
Yur.OK
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
Благодарил (а): 21 раз
Возраст: 38

Re: "Звуки" от котла Baxi Nuvola-3 Comfort 240 Fi.

Сообщение Yur.OK »

RADAR писал(а):а я вроде писал уже, что для точного подбора диафрагмы - нужен газоанализатор..или даже не заморачиваться..
Снял диафрагму - свист пропал. ЗА дальнейшей работой котла буду наблюдать.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    6098 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    11733 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    17 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Baxi Luna 3 Comfort и Baxi Connect +
    mrDronIK » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1740 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Промывка первичного теплообменик котла Baxi Luna 3 Comfort одноконтурный
    2 Ответы
    892 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Keisna и 54 гостя
Боты: Bing [Bot]