Добрый день! В проекте заложили 3 котла (1хBaxi Power HT 1.1500 и 2хBaxi Power HT 1.1000)
Можно ли снять с контроллеров этих котлов какие-нибудь аварийные сигналы (хотя бы общая авария по каждому котлу) для вывода диспетчеру. Котельная без обслуживающего персонала. Спасибо
сигнализация аварийных параметров котла baxi Power HT 1.1500
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 17:04
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: сигнализация аварийных параметров котла baxi Power HT 1.
Можно! Можно запрограммировать один из силовых выходов на "алярм", есть описание в английском мануале. Есть еще возможность установить AGU 2.511.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: сигнализация аварийных параметров котла baxi Power HT 1.
А выходы (авария, работа) на плате agu 2.511 безпотенциальные?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: сигнализация аварийных параметров котла baxi Power HT 1.
Да, - релейный выход, "сухие контакты"...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 27 авг 2012, 09:43
- Благодарил (а): 1 раз
сигнализация аварийных параметров котла baxi Power HT 1.
Нет, 220. См схему во вложении.BAXI-Ural писал(а):Да, - релейный выход, "сухие контакты"...