отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла


Автор темы
greylam
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 20:49

отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла

Сообщение greylam »

Котел baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi работает в режиме по комнатному термостату (когда температура достигла установленной - циркуляционный насос котла отключается. В итоге цикл работы котла такой- 40 минут работает, 2 часа не работает) параллельно существует насос от системы теплых полов - насос подключен к розетке. В то время когда
циркуляционный насос котла отключен и котел не греет - вода начинает остывать , а насос теплого пола гоняет холодную воду в системе ТП. Для снижения энергопотребление насосом ТП нужно чтобы он начинал работать только вместе с насосом котла. каким образом это сделать?? мощность насоса ТП - 30w - 2 контура по 25 м

Зачем насосу тёплого пола работать когда насос котла не работает?
Вопрос: предусмотрено ли в котле Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi штатное подключение дополнительного насоса - в данном случае насоса тёплых полов?

Если нет, где подключить управляющие контакты реле? Или как решить мою задачу??
Аватара пользователя

makso
Завсегдатай
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
Откуда: Сочи

Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла

Сообщение makso »

Подключить насос контура теплого пола через реле двухполюсное, совместно с котловым насосом. То есть отцепляете провод от котлового насоса и сажаете его на управляющие контакты реле. Тот провод который идет от розетки, через управляемые контакты реле садите на оба насоса.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла

Сообщение BAXI-Ural »

Можно проще... Насос ТП подключить параллельно котловому, прямо в клемной колодке.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Гость

Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла

Сообщение Гость »

BAXI-Ural писал(а):Можно проще... Насос ТП подключить параллельно котловому, прямо в клемной колодке.
меня волнует вопрос - не повредит ли это котлу (мощность контактов реле и т.д.).

Если нет то подключать на клеммы 6, 7 2 провода от насоса ТП или там только фаза в разрыв??
Аватара пользователя

makso
Завсегдатай
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 19 сен 2014, 11:31
Откуда: Сочи

Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла

Сообщение makso »

Если я ничего не путаю и память меня не подводит, то к клеммным колодкам котла можно подключить нагрузку 130 Вт.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла

Сообщение Bahus »

makso писал(а):Если я ничего не путаю и память меня не подводит, то к клеммным колодкам котла можно подключить нагрузку 130 Вт.
Не подводит память :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Гость

Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла

Сообщение Гость »

подключил параллельно , вроде пока работает как и задумывалось
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24 FI с насосом Grundfos
    5 Ответы
    3150 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Вредно ли отключение электричества для котла?
    Андрей П_ » » в форуме Защитное оборудование
    2 Ответы
    4230 Просмотры
    Последнее сообщение Saimon47sa
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1071 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Luna Platinum отключение ПЗА не отключая датчика
    AlesX » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    3929 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Отключение датчика уличной температуры
    beeugene » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    2859 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость