Котел baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi работает в режиме по комнатному термостату (когда температура достигла установленной - циркуляционный насос котла отключается. В итоге цикл работы котла такой- 40 минут работает, 2 часа не работает) параллельно существует насос от системы теплых полов - насос подключен к розетке. В то время когда
циркуляционный насос котла отключен и котел не греет - вода начинает остывать , а насос теплого пола гоняет холодную воду в системе ТП. Для снижения энергопотребление насосом ТП нужно чтобы он начинал работать только вместе с насосом котла. каким образом это сделать?? мощность насоса ТП - 30w - 2 контура по 25 м
Зачем насосу тёплого пола работать когда насос котла не работает?
Вопрос: предусмотрено ли в котле Baxi LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi штатное подключение дополнительного насоса - в данном случае насоса тёплых полов?
Если нет, где подключить управляющие контакты реле? Или как решить мою задачу??
отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла
Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла
Подключить насос контура теплого пола через реле двухполюсное, совместно с котловым насосом. То есть отцепляете провод от котлового насоса и сажаете его на управляющие контакты реле. Тот провод который идет от розетки, через управляемые контакты реле садите на оба насоса.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла
Можно проще... Насос ТП подключить параллельно котловому, прямо в клемной колодке.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла
меня волнует вопрос - не повредит ли это котлу (мощность контактов реле и т.д.).BAXI-Ural писал(а):Можно проще... Насос ТП подключить параллельно котловому, прямо в клемной колодке.
Если нет то подключать на клеммы 6, 7 2 провода от насоса ТП или там только фаза в разрыв??
Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла
Если я ничего не путаю и память меня не подводит, то к клеммным колодкам котла можно подключить нагрузку 130 Вт.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла
Не подводит памятьmakso писал(а):Если я ничего не путаю и память меня не подводит, то к клеммным колодкам котла можно подключить нагрузку 130 Вт.

Re: отключение и включение насоса ТП вместе с насосом котла
подключил параллельно , вроде пока работает как и задумывалось
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 5 Ответы
- 3150 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 4230 Просмотры
-
Последнее сообщение Saimon47sa
-
- 7 Ответы
- 1071 Просмотры
-
Последнее сообщение Strannik
-
- 12 Ответы
- 3929 Просмотры
-
Последнее сообщение Griig
-
- 9 Ответы
- 2859 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость