BAXI Slim 1300in matr. 141630130 29,7 кВт
три часа
918 hetыresta semьdesяt 8 semьdesяt pяtь 65
Через пол часа после включения, котел стал свистеть. Периодически отключается, потом сам включается (это нормально?) Свист невыносим, начинает болеть голова. Пуско-наладчик заявил, что это норма. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарна.
Baxi Slim 1300 in
Re: Baxi Slim 1300 in
Котел и должен сам включаться и выключаться - это нормально.Lenka писал(а):Периодически отключается, потом сам включается (это нормально?)
Такая болячка иногда встречается у данных котлов, сказать что это котел виноват однозначно нельзя, тут могут разные факторы сработать, но методы лечения есть, попросите пусконаладчика который вам делал первый запуск пошаманитьLenka писал(а):Через пол часа после включения, котел стал свистеть.
-
Lenka
Re: Baxi Slim 1300 in
8 мин.-работает, 4 - отдыхает. Постоянно с таким интервалом! Разве это не часто!!!
Re: Baxi Slim 1300 in
А как же фаски поснимать на форсунках? Ваш путь слишком прост, хотя нет, тут люди еще проще способ нашлиRADAR писал(а):пошаманить с увеличением давления газа на горелке на минимуме..
Lenka писал(а):Пуско-наладчик заявил, что это норма.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6743
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 416 раз
- Возраст: 51
Re: Baxi Slim 1300 in
фаски - это для колхозников..я работаю в рамках дозволенного производителем..
АСП всё-таки.. 
-