LunaDuo Tec 1.24 и термостат SIEMENS KHG 71406281

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.

Автор темы
Vitaliy
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 11 май 2014, 11:54

LunaDuo Tec 1.24 и термостат SIEMENS KHG 71406281

Сообщение Vitaliy »

Доброго времени суток!
Приобрел комнатный термостат SIEMENS KHG 71406281 и возникли два вопроса по подключению его к котлу.
На самом термостате есть колодка на три подключения J1, J2, L. На самом котле я подключаю к колодке М1(трехжильным проводом) – L к L(это фаза), J1 к 1, J2 к 2.
Такое подключение правильное?
И надо что-то менять в настройках котла, после подключения термостата.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12493
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Re: LunaDuo Tec 1.24 и термостат SIEMENS KHG 71406281

Сообщение Bahus »

А два абзаца инструкции лень прочитать?
11.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА
Соединения, имеющиеся на клеммной колодке M1 имеют высокое напряжение (230 В). Перед соединением проверьте,
что оборудование не подключено к электропитанию. Убедитесь в соблюдении правильной полярности L (ФАЗА) -
N (НЕЙТРАЛЬ).
Для подключения комнатного термостата к котлу действовать, как описано ниже:
• отключить электрическое питание котла;
• получить доступ к клеммнику M1 ;
• снять перемычку с контактов 1-2 и подсоединить провода комнатного термостата;
• подать электропитание к котлу и проверить, что комнатный термостат работает нормально.
На термостате вам нужно всего 2 контакта. Подключение описано в инструкции термостата.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Аватара пользователя

Гость

Re: LunaDuo Tec 1.24 и термостат SIEMENS KHG 71406281

Сообщение Гость »

Bahus писал(а):А два абзаца инструкции лень прочитать?
11.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМНАТНОГО ТЕРМОСТАТА
Соединения, имеющиеся на клеммной колодке M1 имеют высокое напряжение (230 В). Перед соединением проверьте,
что оборудование не подключено к электропитанию. Убедитесь в соблюдении правильной полярности L (ФАЗА) -
N (НЕЙТРАЛЬ).
Для подключения комнатного термостата к котлу действовать, как описано ниже:
• отключить электрическое питание котла;
• получить доступ к клеммнику M1 ;
• снять перемычку с контактов 1-2 и подсоединить провода комнатного термостата;
• подать электропитание к котлу и проверить, что комнатный термостат работает нормально.
На термостате вам нужно всего 2 контакта. Подключение описано в инструкции термостата.
Читать не лень, не особо разбираюсь в схемах. Если не составит большого труда, можно попроще написать/объяснить, какой и куда подсоединить провод.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12493
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 1615 раз
Возраст: 45

Re: LunaDuo Tec 1.24 и термостат SIEMENS KHG 71406281

Сообщение Bahus »

Из инструментов - индикаторная отвертка, тестер (он же мультиметр).
1. На котле.
-Снимаем перемычку.
-Включаем котел в сеть.
-Смотрим индикатором на какую колодку заходит напряжение. Это у нас будет контакт "L". Второй условно назовем "1".
-Выключаем котел из сети.
-Подключаем кабель.
2. На термостате.
- Выкручиваем ручку температуры до максимального значения.
- Тестер в режим прозвонки. Один щуп на контакт "L" термостата, другим на J1 или J2. Который зазвенит, тот нам и нужен.
- Конец кабеля с колодки "L" подключаем на контакт "L" термостата.
- Конец кабеля с колодки "1" подключаем на тот контакт, который "звенел".
3. Запуск.
- Включаем котел в сеть. Активируем режим отопления.
- Устанавливаем температуру теплоносителя на котле на максимум.
- Устанавливаем на термостате необходимую температуру в помещении.
ВСЕ!
Вот так точно не ошибетесь. Дальше уж сами...
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Vitaliy
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 11 май 2014, 11:54

Re: LunaDuo Tec 1.24 и термостат SIEMENS KHG 71406281

Сообщение Vitaliy »

Bahus писал(а):Из инструментов - индикаторная отвертка, тестер (он же мультиметр).
1. На котле.
-Снимаем перемычку.
-Включаем котел в сеть.
-Смотрим индикатором на какую колодку заходит напряжение. Это у нас будет контакт "L". Второй условно назовем "1".
-Выключаем котел из сети.
-Подключаем кабель.
2. На термостате.
- Выкручиваем ручку температуры до максимального значения.
- Тестер в режим прозвонки. Один щуп на контакт "L" термостата, другим на J1 или J2. Который зазвенит, тот нам и нужен.
- Конец кабеля с колодки "L" подключаем на контакт "L" термостата.
- Конец кабеля с колодки "1" подключаем на тот контакт, который "звенел".
3. Запуск.
- Включаем котел в сеть. Активируем режим отопления.
- Устанавливаем температуру теплоносителя на котле на максимум.
- Устанавливаем на термостате необходимую температуру в помещении.
ВСЕ!
Вот так точно не ошибетесь. Дальше уж сами...
Спасибо ОГРОМНОЕ
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    9 Ответы
    307 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
    Alhimik26 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    537 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
    maxlapshin » » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    475 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Комнатный термостат для BAXI CONNECT+
    Wawyan » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    527 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI ECO 4s 24 F + Термостат Poer Smart
    boom99 » » в форуме Программирование настроек
    22 Ответы
    1078 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Npapan, В. А. П.70 и 2 гостя