Baxi MainFour240F. Диапазон включения/выключения
Baxi MainFour240F. Диапазон включения/выключения
Есть два одинаковых котла. (BAXI MainFour 240F) у меня новый, только что установлен, и у мамы, установлен три года назад, этим летом был "прочищен" нагревательный блок. (пришел чел из газа, выкрутил его, при нас залил жидкостью, продул, залил, продул, и т.п.несколько раз, --- собрал обратно)
работа у меня (2 комнаты плюс кухня, 2 этажа, батареи "гармошка" 7 шт, не менялись): при установке на 47 градусов отопления котел при 44 включается, 35 секунд работает до 52 градусов, выключается, 3 минуты 10 секунд "спит", включается и по новой с 44 градусов. (разброс - примерно 5-10 секунд).
работа у мамы в частном доме (3 комнаты + кухня, один этаж): при установке на 47 градусов отопления котел при 35 включается, 25 секунд работает до 51 градуса, выключается, почти 4 минуты (3:45-4:20) не работает, включается - и по новой. При этом батареи в "последнем сегменте" практически холодные. Разводка по дому - нижняя, в каждой комнате идет отвод под батареи снизу, всего 10 батарей (в 4 комнатах по 2 батареи, в ванной и прихожей по одной). воздух в батареях (во всех) спускали - не помогает.
у мамы батареи новые аллюминевые, установлены этим летом, до этого были самосваренные стальные, все срезали и выкинули.
вопрос:!!! как уменьшить диапазон включения/выключения котла? маме холодно в трех последних комнатах ПИПЕЦ как! может другие варианты решения есть? летом под батареями всеми поставлю краны, чтобы можно было принудительно пускать тепло в батареи, но до лета еще дожить надо...
работа у меня (2 комнаты плюс кухня, 2 этажа, батареи "гармошка" 7 шт, не менялись): при установке на 47 градусов отопления котел при 44 включается, 35 секунд работает до 52 градусов, выключается, 3 минуты 10 секунд "спит", включается и по новой с 44 градусов. (разброс - примерно 5-10 секунд).
работа у мамы в частном доме (3 комнаты + кухня, один этаж): при установке на 47 градусов отопления котел при 35 включается, 25 секунд работает до 51 градуса, выключается, почти 4 минуты (3:45-4:20) не работает, включается - и по новой. При этом батареи в "последнем сегменте" практически холодные. Разводка по дому - нижняя, в каждой комнате идет отвод под батареи снизу, всего 10 батарей (в 4 комнатах по 2 батареи, в ванной и прихожей по одной). воздух в батареях (во всех) спускали - не помогает.
у мамы батареи новые аллюминевые, установлены этим летом, до этого были самосваренные стальные, все срезали и выкинули.
вопрос:!!! как уменьшить диапазон включения/выключения котла? маме холодно в трех последних комнатах ПИПЕЦ как! может другие варианты решения есть? летом под батареями всеми поставлю краны, чтобы можно было принудительно пускать тепло в батареи, но до лета еще дожить надо...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Baxi MainFour240F. Диапазон включения/выключения
схемку системы отопления накидайте..и сюда..плюс
A00: действующее значение (ºС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления;
из параграфа 20 инструкции в момент отключения горелки..
A00: действующее значение (ºС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления;
из параграфа 20 инструкции в момент отключения горелки..
Re: Baxi MainFour240F. Диапазон включения/выключения
из котла выходит труба 25, идет по всему дому, в каждой комнате отходит вверх по одному или два выхода на батарею, дальше идет обратный вход в эту же трубу. все.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Baxi MainFour240F. Диапазон включения/выключения
всё не правильно..надо не 2 выхода в батарею а один..из котла не одну трубу по дому а две..отсюда все беды...vov2006 писал(а):из котла выходит труба 25, идет по всему дому, в каждой комнате отходит вверх по одному или два выхода на батарею, дальше идет обратный вход в эту же трубу. все.
Re: Baxi MainFour240F. Диапазон включения/выключения
Скупой платит дважды... Судя по описанию СО делали по самому эконом классу...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Baxi MainFour240F. Диапазон включения/выключения
Обычная ленинградка, чего вы. 2 входа это конечно незачем. Диагональ сделать, +удавочку под радиаторами из двадцатки. Либо вентиль.
По поводу интервала - расход у вас плохой, поэтому и вырубается быстро. Система заужена (то, о чем вам парни пишут).
Лучший вариант - рядом еще одного лежака 25-го бросить. И обратку туда сливать. Во получится. Мед-и-мед.
По поводу интервала - расход у вас плохой, поэтому и вырубается быстро. Система заужена (то, о чем вам парни пишут).
Лучший вариант - рядом еще одного лежака 25-го бросить. И обратку туда сливать. Во получится. Мед-и-мед.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Baxi MainFour240F. Диапазон включения/выключения
Поправочка.
Система, может не заужена, но сопротивление большое
Система, может не заужена, но сопротивление большое
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Re: Baxi MainFour240F. Диапазон включения/выключения
по поводу скупости. при установке специально узнавали в фирме, где покупали - именно так посоветовали ставить. действительно, у всех соседей (по крайней мере у трех) подключено по такой же схеме, подключал тот же человек, что и маме, дома практически идентичные - у них все батареи горячие.
по поводу двух отводов - как раз чтобы сопротивление было не очень большим, на каждую батарею отдельный отвод. если сделать все батареи как выход первой - вход второй, то первая батарея будет просто кипяток. такую схему я лично наблюдал, вот это и есть эконом вариант - минимум труб, отсутствие кранов.
переделывать трубы сейчас не вариант, это только летом.
как может быть большое сопротивление, если по дому идет одна труба 25-я новая? у меня два этажа, котел гоняет туда, батареи старые, фильтр магистральный стоит на обратке - и то такого нет.
надеюсь на дельный совет.
по поводу двух отводов - как раз чтобы сопротивление было не очень большим, на каждую батарею отдельный отвод. если сделать все батареи как выход первой - вход второй, то первая батарея будет просто кипяток. такую схему я лично наблюдал, вот это и есть эконом вариант - минимум труб, отсутствие кранов.
переделывать трубы сейчас не вариант, это только летом.
как может быть большое сопротивление, если по дому идет одна труба 25-я новая? у меня два этажа, котел гоняет туда, батареи старые, фильтр магистральный стоит на обратке - и то такого нет.
надеюсь на дельный совет.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Re: Baxi MainFour240F. Диапазон включения/выключения
как-то пришлось балансировать чужую систему - бился 2 дня..бесполезно..последние 2 радиатора нивкакую..обрезали их и выяснилось - забиты трубы почти полностью раствором..делал один и тот-же, что и соседний дом и дома одинаковые..а вот так получилось..
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 12 Ответы
- 902 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 2017 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 23 Ответы
- 2284 Просмотры
-
Последнее сообщение DMITRY @163
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей