Здравствуйте!
Обращаюсь за советом как мне поступить в следующей ситуации:
Котел Ecofour 24F в работе месяц. Неделю назад, почитав рекомендации из интернета, для экономии газа и моторесурса котла, подключил комнатный термостат Fantini Cosmi CH110. В магазине где был куплен котел, сказали что они совместимы. После подключения котел начал работать не адекватно. При достижении температуры 50 градусов в системе отопления, на мониторе начинают мелькать какие-то цифры. Через секунду котел либо продолжает некоторое время работать нормально, либо появляется ошибка Е-25. То же самое происходит если при температуре 47-49 градусов, слегка ударить по трубе отопления рядом с котлом. Сейчас отключил термостат и котел стал работать так же как и раньше стабильно. Посоветуйте как мне поступить. Поменять термостат на какой-то другой или может что-то надо изменить в настройках котла?
Обращаюсь за советом как мне поступить в следующей ситуации:
Котел Ecofour 24F в работе месяц. Неделю назад, почитав рекомендации из интернета, для экономии газа и моторесурса котла, подключил комнатный термостат Fantini Cosmi CH110. В магазине где был куплен котел, сказали что они совместимы. После подключения котел начал работать не адекватно. При достижении температуры 50 градусов в системе отопления, на мониторе начинают мелькать какие-то цифры. Через секунду котел либо продолжает некоторое время работать нормально, либо появляется ошибка Е-25. То же самое происходит если при температуре 47-49 градусов, слегка ударить по трубе отопления рядом с котлом. Сейчас отключил термостат и котел стал работать так же как и раньше стабильно. Посоветуйте как мне поступить. Поменять термостат на какой-то другой или может что-то надо изменить в настройках котла?
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 21:08
Re: Ecofour 24F + Fantini Cosmi CH110
Еще добавлю что в термостате есть три контакта для проводов "1", "2" и "4". Я соединил одноименные контакты на котле и термостате. Контакт "4" остался незадействованым. Может быть в этом причина перебоев в работе котла? Экспериментировать с подключением котакта "4" не рискнул.
Re: Ecofour 24F + Fantini Cosmi CH110
*сайт http://www.fantinicosmi.it/downloadDB/Copia3_CH110.pdf
* провод 4 это нормально разомкнутый контакт-смотри описание ссылка
выше...
* провод 4 это нормально разомкнутый контакт-смотри описание ссылка
выше...
Re: Ecofour 24F + Fantini Cosmi CH110
Там же техподдержка http://www.fantinicosmi.ru/richiesta_as ... ecnica.php
Возможно и настройки...дельта температур маленькая(включения/отключения)
Возможно и настройки...дельта температур маленькая(включения/отключения)
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 ноя 2012, 21:08
Re: Ecofour 24F + Fantini Cosmi CH110
Спасибо всем за помощь. Здорово выручили.
Купил простой механический термостат. Заменил и всё заработало как часы. Тьфу 3 раза.
Так что, Народ, если что, в паре Ecofour 24F + Fantini Cosmi CH110 нет взаимопонимания.
Купил простой механический термостат. Заменил и всё заработало как часы. Тьфу 3 раза.
Так что, Народ, если что, в паре Ecofour 24F + Fantini Cosmi CH110 нет взаимопонимания.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Re: Ecofour 24F + Fantini Cosmi CH110
разницы в подключении у них не вижу...программируемый намного интереснее...я бы вот посмотрел NTC датчик на исправность...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Ecofour 24F + Fantini Cosmi CH110
Станислав, похоже все-таки из термостата ноги растут. Шлет, поди непонятные для котла сигналы. Потому как, если NTC поплыл, чего ради котлу нормально работать И без термостата И с обычной механикой.RADAR писал(а):разницы в подключении у них не вижу...программируемый намного интереснее...я бы вот посмотрел NTC датчик на исправность...
Есть еще вероятность, что сам экземпляр этого Фантини глюкавый попался. Посоветую владельцу опробовать термостат на другом котле (может у родственников и знакомых есть. Будет особенно здорово, если другой марки)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Re: Ecofour 24F + Fantini Cosmi CH110
Илья...какие там сигналы?...сопротивление "0" и "бесконечность"...только если дребезг контактов...новый наверно ведь? датчик может периодически плавать...но проверить можно...даже нужно...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Re: Ecofour 24F + Fantini Cosmi CH110
Согласен. Но если периодически - не факт что выплывет при проверке.RADAR писал(а): датчик может периодически плавать...но проверить можно...даже нужно
Одним глазом буклетик пролистал. Чего-то про микрочип написано, да про 3 настройки. Потому и решил, мало ли у него какая обратная связь.RADAR писал(а):какие там сигналы?...сопротивление "0" и "бесконечность"
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Re: Ecofour 24F + Fantini Cosmi CH110
Bahus писал(а):Согласен. Но если периодически - не факт что выплывет при проверке.RADAR писал(а): датчик может периодически плавать...но проверить можно...даже нужно
я про это -Bahus писал(а):Посоветую владельцу опробовать термостат на другом котле (может у родственников и знакомых есть. Будет особенно здорово, если другой марки)
-