baxi mainfour 240f

Аватара пользователя

Автор темы
Гость

baxi mainfour 240f

Сообщение Гость »

Baxi маинфор 240ф. есть клапаны какие либо между краном допитки и входом шланга в систему отопления? спрашиваю, так как допитка не работает, а кран исправен. думаю может система блокирует?
Аватара пользователя

Olegbez
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 13 сен 2012, 19:17
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 102 раза
Возраст: 38

Re: baxi mainfour 240f

Сообщение Olegbez »

Все до невозможности просто. Снимайте шланг на месте Г образного поворота забит. 3а все время я так и не смог ни одного пробить, поворот крутой в 90 градусов. Попробуйте в кислотной среде замочить
Telegram : Oleg9040
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: baxi mainfour 240f

Сообщение Гость »

так и думал) спасибо, пойду разбирать)
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: baxi mainfour 240f

Сообщение garry »

Очков 10 если дать, то пробить можно, у клиента дома это лучше не делать, у нас всю кухню забрызгало.