нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Аватара пользователя

Автор темы
Арнольддд

нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома

Сообщение Арнольддд »

Доброго всем!
Есть двухэтажный дом общей площадью 300 кв. метров в новой Москве, сделан из керамзитобетонных блоков, снаружи утеплен.
В доме из отопления планируются радиаторы во всех комнатах и теплые водяные полы (общая площадь 50 кв.м.).
Достаточно ли эффективно будет, если приобрести Газовый настенный котел Baxi Luna 3 Comfort 1.310 Fi 31 кВт, и если да, то
что еще нужно приобрести для полного оборудования котельной, в том числе, какой посоветуете бойлер косвенного нагрева?
Спасибо!
Аватара пользователя

Автор темы
Сторонний

Re: нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома

Сообщение Сторонний »

31 кВт для 300 м2 на пределе, да еще бойлер. Нормальным считаю использование мощности котла на 60-80%, в вашем случае: 40-45 кВт. Бойлер из потребности: 2чел.- 100 л хватит вполне, 4- можно и на 200 посмотреть.
И все ж бойлер лучше смотрится с напольником, имхо. Есть напольные комбинации- котел с бойлером (60-80л)
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома

Сообщение BAXI - Volga »

Сторонний писал(а):31 кВт для 300 м2 на пределе, да еще бойлер. Нормальным считаю использование мощности котла на 60-80%, в вашем случае: 40-45 кВт. Бойлер из потребности: 2чел.- 100 л хватит вполне, 4- можно и на 200 посмотреть.
И все ж бойлер лучше смотрится с напольником, имхо. Есть напольные комбинации- котел с бойлером (60-80л)
БРЕД!
Расчёт мощности мы ведём при условии что уличная температура -32(для каждого региона своя...) а в помещении +20
вот тогда котёл будет работать на полную мощность. Формула 1 квт на 10 кв.м очень приблизительная и содержит запас 10-15 %.
Таким образом котёл большую часть времени работает с частичной загрузкой, то есть на те же 60-80%.
Бойлер работает по приоритету и на систему отопления сильно не влияет
Можно порекомендовать котёл Luna-3 1.310 Combi - это тот же настенный котёл установленный на бойлер 80 л из нерж.
Котёл с бойлером образуют единый моноблок - смотрится очень хорошо.
При использовании настенного котла не надо мудрить с дымоходом - выведете коаксиалку.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома

Сообщение Гость »

BAXI - Volga писал(а):БРЕД!
Расчёт мощности мы ведём при условии что уличная температура -32(для каждого региона своя...) а в помещении +20
вот тогда котёл будет работать на полную мощность. Формула 1 квт на 10 кв.м очень приблизительная и содержит запас 10-15 %.
Таким образом котёл большую часть времени работает с частичной загрузкой, то есть на те же 60-80%.
Бойлер работает по приоритету и на систему отопления сильно не влияет
-
Теплотехнический расчет наружных ограждений, требуемое сопротивление теплопередачи R для данного ограждения из условия энергосбережения определяется в зависимости от Градусо-Суток- Отопительного периода , в расчете применяем : расчетная средняя темпер. внутреннего воздуха здания ;
средняя температура наружного воздуха и продолжительность , сут.отопительного периода по СНиП 23.01.99 Строительная климатология.
Пока нет этого расчета и других - происходит гадание на кофейной гуще!
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома

Сообщение BAXI - Volga »

Гость писал(а):
BAXI - Volga писал(а):БРЕД!
Расчёт мощности мы ведём при условии что уличная температура -32(для каждого региона своя...) а в помещении +20
вот тогда котёл будет работать на полную мощность. Формула 1 квт на 10 кв.м очень приблизительная и содержит запас 10-15 %.
Таким образом котёл большую часть времени работает с частичной загрузкой, то есть на те же 60-80%.
Бойлер работает по приоритету и на систему отопления сильно не влияет
-
Теплотехнический расчет наружных ограждений, требуемое сопротивление теплопередачи R для данного ограждения из условия энергосбережения определяется в зависимости от Градусо-Суток- Отопительного периода , в расчете применяем : расчетная средняя темпер. внутреннего воздуха здания ;
средняя температура наружного воздуха и продолжительность , сут.отопительного периода по СНиП 23.01.99 Строительная климатология.
Пока нет этого расчета и других - происходит гадание на кофейной гуще!
Так вот когда Вы сделаете этот расчёт то поймёте что мощности котла в 31 Квт здесь вполне достаточно ;)
а если воспользоваться советом выше и поставить котёл мощностью 45 квт, то мы вместо стабильной работы можем получить тактование котла, поскольку минимальная мощность напольного котла Slim 1.400 это 20 квт.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома

Сообщение Гость »

Я смогу с Вами согласиться только когда увижу реальные теплопотери и после этого возможно хватит. Но керамзит + непонятно какое утепление может и не удовлетворять Rтр.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома

Сообщение Гость »

С превышением мощности котла полностью с Вами согласен , тактование котла -это повышенный расход топлива, как следствие бьет по карману .Отсюда вывод делать отопление нужно в соответствии с проектом , а для начала строить дома , которые будут энерго- эфективны.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: нужна помощь с подбором оборудования для котельной дома

Сообщение BAXI - Volga »

вот вот! проект никто делать не хочет, думают что достаточно на форуме проконсультироваться....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Установка оборудования для удаленного управления котла.
    Niko3455 » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    4486 Просмотры
    Последнее сообщение Niko3455
  • Подключение дополнительного оборудования
    Evgenii » » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    1447 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нужна помощь в подключении zont smart 2.0 к котлу baxi eco 4s 24f
    AndreyNN » » в форуме Автоматика котлов
    3 Ответы
    1452 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Нужна помощь!!!Нагрев бассейна и бойлера от котла Slim 1.300
    Evgeniy91 » » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    3592 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Помощь в подборе котлов
    Andrei55 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    6397 Просмотры