Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E10

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
proj_rus
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 17:59
Благодарил (а): 2 раза

Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E10

Сообщение proj_rus »

Котел работает стабильно, давление держится на протяжении длительного времени (неделями) без каких-нибудь изменений и, вдруг в момент- давление 0, ошибка E10. Откроешь подпиточный кран, воды совсем немного добавишь (по звуку сужу), давление быстро на 1.5 атм и котел пошел. Вся отопительная система по литражу большая. Система прежде работала на центральное отопление, давление в ней было и 6 и 7 атм, утечек не наблюдалось. Да и сам характер внезапного пропадания давления и дальнейшее нормальное функцианирование при запуске снимает подозрение с системы. Что-то, явно, происходит в котле.
По форуму посмотрел, ответа не нашел. Кто-то же наверняка с этим сталкивался? Подскажите, спецы!

Neo
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:19
Поблагодарили: 1 раз

Re: Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E1

Сообщение Neo »

Расширительный бак проверьте!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12041
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E1

Сообщение Bahus »

Для начала обслужите расширительный бак котла. Если есть дополнительный расширительный бак - то и его тоже.
После - прикиньте общий объем теплоносителя в системе. Общий объем расширительных баков должен составлять не менее 10% объема теплоносителя. В вашем котле 10-литровый стоит.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
proj_rus
Забегающий
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 17:59
Благодарил (а): 2 раза

Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E10

Сообщение proj_rus »

Куда-то пропал мой вопрос к Вам. Повторюсь! Если не трудно, проясните физику процесса связи расширительного бочка и давления в системе?

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Круто, задал вопрос сам себе.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12041
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E10

Сообщение Bahus »

Aй молодца :)
Физика простая. Вода, как известно, при нагреве расширяется. Чтобы давление в системе не росло, ставят экспанзомат. Там две камеры. Одна воздушная, накачанная. Другая соединяется с системой.
При нагреве, вода расширяется, заходит в бак (условно конечно. Она и так в баке есть). Давит на мембрану, давление в воздушной камере увеличивается, давление в системе отопления статично.
При остывании ситуация обратная. Воздушная камера давит на воду, тем самым компенсирует уменьшение давления в системе отопления.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi ampera 12 plus странное падение давления
    bartons » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    850 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Мистическое падение давления
    AlexxG » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1205 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi ecofour 24s e01 потом e10
    Black_Wing » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    1693 Просмотры
    Последнее сообщение Black_Wing
  • E10 на котле baxi eco home 24
    galukaev » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    977 Просмотры
    Последнее сообщение galukaev
  • Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
    maxim_e » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    880 Просмотры
    Последнее сообщение maxim_e

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: KUR33, VasiaPetrov и 2 гостя
Боты: Amazon [Bot]