пенится горячая вода
-
Денис хомяков
пенится горячая вода
Подскажите в чем прроблема. После отключения электричества, давление упало. Что бы запустить котел мы подняли давление. Котел вроде за пустился. Но проблема в том что с горчего крана идёт вода с пеной. Подскажите в чем проблема?
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6743
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 416 раз
- Возраст: 51
Re: пенится горячая вода
не уверен? а при выключенном котле тоже пенится? а холодная как - пенится или нет?Денис хомяков писал(а):Котел вроде за пустился.
-
Денис хомяков
Re: пенится горячая вода
Ситуация получается такая давление чуть выше 2 очков, на первой красной остановилось. Вода идёт горячая и преодически котел открывает гидравлический прессостат в эти моменты горячая вода идет с тосолом. Почему так происходит?
-
Денис хомяков
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6743
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 113 раз
- Поблагодарили: 416 раз
- Возраст: 51
Re: пенится горячая вода
я так понимаю был открыт кран подпитки системы..терминология только своеобразная..закрываю тему.
-