Baxi ЭКО вопрос к практикам


Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Baxi ЭКО вопрос к практикам

Сообщение Миша »

Котел Baxi эко 28 квт Атмосферник.Недостаточная тяга, можно-ли на него поставить полутурбо? По внешнему виду плата как на слиме.Может кому приходилось? ;) :?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12238
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi ЭКО вопрос к практикам

Сообщение Bahus »

Вроде бы у Нувол старых плата Слимовая.
Но Эко тоже выпускались с закрытой камерой сгорания и подключение пневмореле имеется. Так что можно, думаю. Пользовать инструкцию подключения полутурбо к Слим. Протермовская РТ30 должна подойти. Только с диаметром поколхозить придется, наверное
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Baxi ЭКО вопрос к практикам

Сообщение Миша »

Спасибо! Нашел схему.Попробую подключить как на турбо, Других изменений в плате делать не надо ? 8-) :mafioso:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12238
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi ЭКО вопрос к практикам

Сообщение Bahus »

Да вроде нет. На всякий случай штатный датчик тяги изъять из цепи, сбросив с него провода и перемкнув их между собой (через них еще датчик перегрева контролирует). Пневмореле подключать на колодку М5 контакты 27 и 31. Ну собственно схема в инструкции есть.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Индикация эко-нова 24
    Livsi » » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    4308 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
  • Baxi эко нова 24 ф.
    Анатолий68 » » в форуме Устройство системы ГВС
    4 Ответы
    2569 Просмотры
    Последнее сообщение Анатолий68
  • Вопрос по работе котла BAXI ECOFOUR 24 и БКН
    RebellesAnima » » в форуме Устройство системы ГВС
    10 Ответы
    6912 Просмотры
    Последнее сообщение RebellesAnima
  • Вопрос по нагреву ГВС
    3 Ответы
    5664 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Можно ли уменьшить мощность при подлюченном Connect+? и про F3 вопрос
    OldDaddy » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    4541 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость