Baxi ЭКО вопрос к практикам


Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Baxi ЭКО вопрос к практикам

Сообщение Миша »

Котел Baxi эко 28 квт Атмосферник.Недостаточная тяга, можно-ли на него поставить полутурбо? По внешнему виду плата как на слиме.Может кому приходилось? ;) :?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13174
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1723 раза
Возраст: 45

Baxi ЭКО вопрос к практикам

Сообщение Bahus »

Вроде бы у Нувол старых плата Слимовая.
Но Эко тоже выпускались с закрытой камерой сгорания и подключение пневмореле имеется. Так что можно, думаю. Пользовать инструкцию подключения полутурбо к Слим. Протермовская РТ30 должна подойти. Только с диаметром поколхозить придется, наверное
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Миша
Завсегдатай
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Baxi ЭКО вопрос к практикам

Сообщение Миша »

Спасибо! Нашел схему.Попробую подключить как на турбо, Других изменений в плате делать не надо ? 8-) :mafioso:
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13174
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1723 раза
Возраст: 45

Baxi ЭКО вопрос к практикам

Сообщение Bahus »

Да вроде нет. На всякий случай штатный датчик тяги изъять из цепи, сбросив с него провода и перемкнув их между собой (через них еще датчик перегрева контролирует). Пневмореле подключать на колодку М5 контакты 27 и 31. Ну собственно схема в инструкции есть.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980