baxi luna ht 1.1000

Каскадные и температурные контроллеры. Комнатные термостаты и температурные датчики. Другая увязывающая электроника и климатические регуляторы.
Аватара пользователя

Автор темы
GERA

baxi luna ht 1.1000

Сообщение GERA »

Добрый день! Котел baxi luna ht 1.1000. Как уменьшить или увеличить дельта t, диапазон температур, между включением и отключением котла? Есть информация, что эти параметры зашиты в плату и изменить их нельзя, что дельта t (между включением и отключением) установлена в прошивке платы. Получается, что при увеличении или уменьшении параметра максимальной температуры теплоносителя, дельта t остается неизменной в своем температурном диапазоне, а перегрев теплоносителя при отключении котла, относительно заданной температуры, составляет 5-7 градусов и включение горелки происходит при остывании относительно заданной температуры на такую же дельту. Следовательно, дельта t получается 10-14 гр.С Если изменять, максимальную рабочую температуру теплоносителя, например на 80 гр.С, то дельта получится в диапазоне от 85 (87) до 75 (77) гр. Если установить 60, то дельта от 65 (67) до 55 (57) гр. И вот сам вопрос, если дельта dt -constant, по своей величине от 10- до 14 гр.С (зашиты в плату) то, тогда, для каких целей настроечный параметр P5 -который доступен пользователю (и его изменение ни на что не влияет?) Если с его помощью не удается расширить dt (она прошита) для чего он нужен ??? om44@mail.ru
11111111.jpg

4min
Завсегдатай
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 63

baxi luna ht 1.1000

Сообщение 4min »

Здесь найдете более точную информацию по параметру P5 и ответ на Ваш вопрос, параметр H525
http://www.baxi.ru/upload/iblock/7c3/ag ... ktsiya.pdf
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

baxi luna ht 1.1000

Сообщение Гость »

4min писал(а):Здесь найдете более точную информацию по параметру P5 и ответ на Ваш вопрос, параметр H525
http://www.baxi.ru/upload/iblock/7c3/ag ... ktsiya.pdf
по параметру H525 сказано, что "Максимальный дифференциал температуры, при которой происходит выключение горелки в режиме работы котла на систему отопления " = 5 гр.С. Следует ли это понимать так, что при установке +75 гр. С максимальной температуры на котле, котел выключится на параметре +80 гр. С (75+5=80)? Здесь как бы все понятно. И снова возникает вопрос, для чего тогда Р5? В общей инструкции на котел сказано, что Р5 - "Установка минимальной температуры системы отопления" с интервалом от 25- до 80 гр.С.А в инструкции на контроллер AGU 2.310, ссылку на который Вы указали, по параметру Р5, сказано, что P5 - «Установка пониженной комнатной температуры. Примечание: с датчиком уличной температуры = 16°C; без датчика уличной температуры = параметр 503» Но, описание значение параметра 503, не оказалось, ни в общем руководстве на котел, ни в инструкции на контроллер AGU 2.310? В каком, еще руководстве, можно прочитать про параметр 503? И почему описание параметра P5 в общем руководстве на котел и в инструкции на контроллер AGU 2.310 совершенно разные?

4min
Завсегдатай
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 63

baxi luna ht 1.1000

Сообщение 4min »

undefined писал(а): И почему описание параметра P5 в общем руководстве на котел и в инструкции на контроллер AGU 2.310 совершенно разные?
Это называется трудности перевода. Выскажу свое мнение, если не прав поправят. Как я понял Р5 - "Установка минимальной температуры системы отопления" правильней будет читать "Отопительный режим с пониженной температурой (ночной режим)" или еще его называют "Экономичный". По п.п. 3.3 инструкции "Регулирование максимальной температуры системы отопления" Вы устанавливаете температуру теплоносителя для нормального (обычного, когда можно по дому ходить в трусах) отопительного режима -дневной режим. По п.п. 3.6 "Регулирование минимальной температуры системы отопления" Вы устанавливаете температуру теплоносителя для ночного режима, когда надо спать под двумя одеялами, либо вас нет дома. Судя по всему, при отсутствии датчика наружной температуры, значение пониженной температуры теплоносителя записывается в 503 регистр.
В ручном режиме управления Вы выбираете кнопкой "MODE" "солнышко" или "луну" соответственно дневной или ночной режим, либо это время перехода задаете в суточной автоматической программе. В зависимости от режима котел будет поддерживать разную температуру в системе отопления.

Теперь если имеется датчик наружной температуры. Как происходит регулирование температуры теплоносителя в дневном режиме все понятно, описано в инструкции, а как происходит регулирование в режиме с пониженной температурой - ничего сказать не могу, не разобрался. Давайте подождем ответ более компетентного специалиста, мне тоже будет интересно.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

baxi luna ht 1.1000

Сообщение Гость »

4min писал(а):
undefined писал(а): И почему описание параметра P5 в общем руководстве на котел и в инструкции на контроллер AGU 2.310 совершенно разные?
Это называется трудности перевода. Выскажу свое мнение, если не прав поправят. Как я понял Р5 - "Установка минимальной температуры системы отопления" правильней будет читать "Отопительный режим с пониженной температурой (ночной режим)" или еще его называют "Экономичный". По п.п. 3.3 инструкции "Регулирование максимальной температуры системы отопления" Вы устанавливаете температуру теплоносителя для нормального (обычного, когда можно по дому ходить в трусах) отопительного режима -дневной режим. По п.п. 3.6 "Регулирование минимальной температуры системы отопления" Вы устанавливаете температуру теплоносителя для ночного режима, когда надо спать под двумя одеялами, либо вас нет дома. Судя по всему, при отсутствии датчика наружной температуры, значение пониженной температуры теплоносителя записывается в 503 регистр.
В ручном режиме управления Вы выбираете кнопкой "MODE" "солнышко" или "луну" соответственно дневной или ночной режим, либо это время перехода задаете в суточной автоматической программе. В зависимости от режима котел будет поддерживать разную температуру в системе отопления.

Теперь если имеется датчик наружной температуры. Как происходит регулирование температуры теплоносителя в дневном режиме все понятно, описано в инструкции, а как происходит регулирование в режиме с пониженной температурой - ничего сказать не могу, не разобрался. Давайте подождем ответ более компетентного специалиста, мне тоже будет интересно.
Вряд ли кто ответит, на этот вопрос.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    5255 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    3209 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    31 Ответы
    831 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Luna 3 - проблемы с отоплением
    8 Ответы
    317 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • дымоход газового котла Baxi LUNA PLATINUM 1.24.
    Anatoll » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    21 Ответы
    1357 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Автоматика котлов»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя