ПОМОГИТЕ, ВЫДАЁТ ОШИБКУ Е 98 , ВСТАЁТ НЕ ЗАПУСАЕТСЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ???

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6599
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 409 раз
Возраст: 50

КОТЁЛ Baxi ЛУНА 3 КОМФОРТ

Сообщение RADAR »

менять плату..

electric
Опытный
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

КОТЁЛ Baxi ЛУНА 3 КОМФОРТ

Сообщение electric »

Установлено ли на котел какой нибудь защитно оборудование? Заземление, источник бесперебойного питания, диэлектрическая вставка на газовую подводку?
Аватара пользователя

Автор темы
ДАРЬЯ

КОТЁЛ Baxi ЛУНА 3 КОМФОРТ

Сообщение ДАРЬЯ »

electric писал(а):Установлено ли на котел какой нибудь защитно оборудование? Заземление, источник бесперебойного питания, диэлектрическая вставка на газовую подводку?
ДА, ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, В ГРОЗУ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЕМ ИЗ СЕТИ.

electric
Опытный
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

КОТЁЛ Baxi ЛУНА 3 КОМФОРТ

Сообщение electric »

undefined писал(а): ДА, ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, В ГРОЗУ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЕМ ИЗ СЕТИ.
Напишите модель, если не трудно.
Аватара пользователя

Автор темы
ДАРЬЯ

КОТЁЛ Baxi ЛУНА 3 КОМФОРТ

Сообщение ДАРЬЯ »

electric писал(а):
undefined писал(а): ДА, ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, В ГРОЗУ ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЕМ ИЗ СЕТИ.
Напишите модель, если не трудно.
РЕСАНТА 2000 , ЕЩЁ СЕЙЧАС НЕ СТАЛА ЗАГОРАТЬСЯ ГОРЕЛКА НЕТ ОТОПЛЕНИЯ И ГОР ВОДЫ3

electric
Опытный
Сообщения: 357
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

КОТЁЛ Baxi ЛУНА 3 КОМФОРТ

Сообщение electric »

undefined писал(а): РЕСАНТА 2000
Не хочу Вас огорчать, но это не источник бесперебойного питания, а простой стабилизатор. И врятли он защитит Ваш котел от убогости электросетей в нашей стране.
Вам уже написали что делать.
RADAR писал(а): менять плату..
Со своей же стороны рекомендую: 1) Варистор в щите, желательно с разрядником. 2) Заземление. 3) Источник бесперебойного питания двойного преобразования. 4) Гальваническая развязка между газовой трубой и котлом.
У Вас, я так понимаю, сильфонный шланг?
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2866 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi ECO Home. Не загорается табло. Не включается котёл
    Zevs9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    2775 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6979 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    5485 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI SpA HT-1.280 Конденсационный котёл Ошибка 162
    1 Ответы
    4406 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя