Подключение дополнительных насосов

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
РСН
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 авг 2015, 12:19

Подключение дополнительных насосов

Сообщение РСН »

Добры день.
Скорее всего тема обсуждалась но не смог найти конкретного решения.
У меня котел SLIM 1300IN
Стоит гидрострелка с насосом который запитан к плате котла
сделано 3 ветки отопления на каждой стоит свой насос
Установил бойлер тоже отдельной веткой с насосом
необходимо подключить 3 насоса таким образом что бы они включались тогда когда включается основной насос подключенный к плате котла.
Понимаю что надо сделать все это через реле но через какое и как схематично это сделать ни как в голове не укладывается.
сейчас насосы работают постоянно что мешает насосу с бойлера, т.к. они оттягивают теплоноситель на себя и бойлер прогревается долго.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6703
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 112 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Подключение дополнительных насосов

Сообщение RADAR »

схемку б..глянуть..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Подключение дополнительных насосов

Сообщение Bahus »

Здесь свежее обсуждение. И вопрос прямо ваш.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
РСН
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 авг 2015, 12:19

Подключение дополнительных насосов

Сообщение РСН »

ой спасибо. прямо ситуция один в один
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    1394 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    1621 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
  • Baxi eco home 24f подключение термостата
    Kin » » в форуме Электрокоммутация
    14 Ответы
    2461 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    1956 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    4745 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя