Компания Baxi всегда рада обратной связи. Поэтому в отдельный форум выделяем подобные публикации. Здесь можно оставлять пожелания, отзывы, предложения, жалобы. Естественно, все это должно касаться работы представителй компании, ее официальных партнеров и, собственно, оборудования. "Вчухали" неподходящий котел - пишите. Не смогли отремонтировать котел, а денег содрали - пишите. Отказали в гарантии - пишите. Положительные моменты тоже приветствуются.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Техническая документация на котлы

Сообщение Гость »

Хочется перейти на индивидуальное отопление в квартире,и начал заниматься этим делом и пошли вопросы.
1.Из серии не преодолимых)).Рассматриваю 2 котла Main 18 F |15F -- ECO 5 15-18.Квартира не большая около 50 квадрат,на 5 этаже пятиэтажного дома.Чем не устраивают данные котлы,так это присоединительными размерами газовой трубы 3\4". В СНиПе 41 108 2004 прописано
5.2 Система внутреннего газоснабжения квартиры должна рассчитываться на суммарный максимальный часовой расход газа установленным газопотребляющим оборудованием.
Диаметр газопровода к теплогенератору следует принимать на основании расчета, но не менее диаметра, указанного в паспорте теплогенератора.
.У меня газ приходит по 1\2" на этой трубе сидит печь на 4 комфорки и водоподогреватель 18 квт с часовым расходом газа по паспорту 2,2 м.куб\час.Выбранные котлы не превышают существующий расход газа,но по диаметру присоединительной трубы не подходят.Тащить новую трубу через 4 квартиры ниже этажами не РЕАЛЬНО,не пустят,у всех ремонты отделка............3\4" присоединение это чисто унификация (это один размер и для 14 квт и для 35квт,не плодить номенклатуру деталей),но мне как возможному потребителю не слаще и это потеря возможных клиентов,я не один такой.Полистал документацию нашел такой переходник KHG714023310,но в документацию по котлам он не вписан,получается что он есть,но применить его проблематично.На Main есть документация на ECO нет.
Может ли компания внести корректировки в тех докум по пременению переходника KHG714023310 и определить случаи в которых он может применяться?Пропускная способность трубы позволяет присоединить котел к газовому трубопроводу 1\2",а СНиП нет.Как быть?
Если этот вопрос не решается положительно,то об остальном можно не спрашивать.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Техническая документация на котлы

Сообщение Bahus »

Не надо одно и то же обсуждать в нескольких темах.
На диаметр патрубка вашего котла и смотреть никто не будет. Полстраны подключены полудюймовой трубой.
Но нужно учитывать, что котел из-за этого может не выходить на максимальную мощность.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Sergey11
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 ноя 2015, 11:37

Техническая документация на котлы

Сообщение Sergey11 »

Bahus писал(а): Не надо одно и то же обсуждать в нескольких темах
Данная ветка форума это обращение к представителям ИЗГОТОВИТЕЛЯ,читается ОФИЦИАЛЬНЫМ лицам.Поэтому и написал сюда,как обращение к официальным лицам.
Сейчас смотрят на все,теплосети теряют клиентов (читайте деньги),ГРО отказываются делать проекты,администрация только через суды выдает разрешения на установку.крайтеплоэнерго рассылает письма по районным администрациям,с почти прямым запретом на выдачу разрешений.....Пройти несколько кругов административного ада и потом упереться в этот диаметр????Напишет ГРО,что нет возможности протянуть газовую трубу в условиях МКД или ценик от самолета приклеют.
Мощность тут не причем,площадь мизерная,режимы на горелках будут минимальными,но это никого не интересует,интересует написанный в СНиПе прнисоединительный размер котла.
И попутно по поводу форума.Вхожу на форум,на странице отображается логин,пишу сообщение,отправляю и вместо публикации сообщения меня выкидывают с форума)))),так я ГОСТЕМ оказался)))Теперь все перед отправкой копирую и повторно отправляю.И сечас вместо отправки выходит окно "вы ввели не верный код подтверждения" на этой странице с которой я пишу этот комент кода никакого нет(нет на странице капчи)
Аватара пользователя

Автор темы
Plehan.D

Техническая документация на котлы

Сообщение Plehan.D »

Sergey11 писал(а): с почти прямым запретом на выдачу разрешений
- Америку не открыли ))
Sergey11 писал(а): Пройти несколько кругов административного ада и потом упереться в этот диаметр????
- что вы уперлись в этот размер , ГРО вам уже подтвердила наличие технической возможности в сети выдав ТУ , остальное делают проектанты ,проектно укажут подсоединение 3/4 и переварите его к стояку .
Sergey11 писал(а): Напишет ГРО,что нет возможности протянуть газовую трубу в условиях МКД.
- кого тянуть вы о чем у вас ТУ на руках ????
Sergey11 писал(а): или ценик от самолета приклеют
- любая ГРО работает в рамках установленных тарифах, на те или иные работы и отклоняться от них не может, не пишите если не знаете , это не частник !!! ГРО к сети газопотребления дома отношение не имеет ПП№491 п.8 .Работы на внутредомовой сети может проводить специализированная организация( и ГРО тоже ) только в рамках договора о ВДГО ПП№ 410 п.10. , и по установленным тарифам. Читайте офиц. литературу !

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Техническая документация на котлы

Сообщение Миша »

Не зависимо от разводки вхход в клапан 15 дюймов . труба в этом случае практически не имеет значения!

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Техническая документация на котлы

Сообщение plehan »

Миша писал(а): вхход в клапан 15 дюймов
-это 38 см!!
Миша писал(а): труба в этом случае практически не имеет значения
- нет имеет значение когда речь идет о проектировании . Тем более если это вопрос перехода на ИО там за каждую мелочь в проекте цепляются , лишь бы нарыть не соответствие в проектной документации Если Baxi указывает к своим котлам тип подключения 3/4- будьте добры выполняйте .Внутренний диаметр можно учесть расчетно подобрать сильфон , но при условии если есть запрос и ответ от производителя, какой внутренний диаметр у подводки должен быть !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Sergey11
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 ноя 2015, 11:37

Техническая документация на котлы

Сообщение Sergey11 »

Я написал в эту ветку,что получить ответ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА BAXI по поводу отражения в технической документации подключении их оборудования к газовым сетям.И хотелось бы получить этот ответ.

Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
plehan писал(а): Если Baxi указывает к своим котлам тип подключения 3/4- будьте добры выполняйте
Plehan.D писал(а): Напишет ГРО,что нет возможности протянуть газовую трубу в условиях МКД.- кого тянуть вы о чем у вас ТУ на руках ????
Так в ТУ и написано,что подключение по паспорту оборудования
Plehan.D писал(а): и по установленным тарифам
Вы думаете там тарнифы мед?Установка счетчика обходится по этим тарифам в 10 000
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Импульсные и силовые 50Гц трансформаторы на газовые котлы baxi 9741H041 и другие.
    Transformator » » в форуме Продам оборудование Baxi
    2 Ответы
    3880 Просмотры
    Последнее сообщение Transformator
  • Поддельные котлы BAXI
    enzo » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    9 Ответы
    3762 Просмотры
    Последнее сообщение enzo

Вернуться в «Обращения к представителям BAXI»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей