Хочется перейти на индивидуальное отопление в квартире,и начал заниматься этим делом и пошли вопросы.
1.Из серии не преодолимых)).Рассматриваю 2 котла Main 18 F |15F -- ECO 5 15-18.Квартира не большая около 50 квадрат,на 5 этаже пятиэтажного дома.Чем не устраивают данные котлы,так это присоединительными размерами газовой трубы 3\4". В СНиПе 41 108 2004 прописано
5.2 Система внутреннего газоснабжения квартиры должна рассчитываться на суммарный максимальный часовой расход газа установленным газопотребляющим оборудованием.
Диаметр газопровода к теплогенератору следует принимать на основании расчета, но не менее диаметра, указанного в паспорте теплогенератора.
.У меня газ приходит по 1\2" на этой трубе сидит печь на 4 комфорки и водоподогреватель 18 квт с часовым расходом газа по паспорту 2,2 м.куб\час.Выбранные котлы не превышают существующий расход газа,но по диаметру присоединительной трубы не подходят.Тащить новую трубу через 4 квартиры ниже этажами не РЕАЛЬНО,не пустят,у всех ремонты отделка............3\4" присоединение это чисто унификация (это один размер и для 14 квт и для 35квт,не плодить номенклатуру деталей),но мне как возможному потребителю не слаще и это потеря возможных клиентов,я не один такой.Полистал документацию нашел такой переходник KHG714023310,но в документацию по котлам он не вписан,получается что он есть,но применить его проблематично.На Main есть документация на ECO нет.
Может ли компания внести корректировки в тех докум по пременению переходника KHG714023310 и определить случаи в которых он может применяться?Пропускная способность трубы позволяет присоединить котел к газовому трубопроводу 1\2",а СНиП нет.Как быть?
Если этот вопрос не решается положительно,то об остальном можно не спрашивать.
Техническая документация на котлы
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12069
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1550 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Техническая документация на котлы
Не надо одно и то же обсуждать в нескольких темах.
На диаметр патрубка вашего котла и смотреть никто не будет. Полстраны подключены полудюймовой трубой.
Но нужно учитывать, что котел из-за этого может не выходить на максимальную мощность.
На диаметр патрубка вашего котла и смотреть никто не будет. Полстраны подключены полудюймовой трубой.
Но нужно учитывать, что котел из-за этого может не выходить на максимальную мощность.
Техническая документация на котлы
Данная ветка форума это обращение к представителям ИЗГОТОВИТЕЛЯ,читается ОФИЦИАЛЬНЫМ лицам.Поэтому и написал сюда,как обращение к официальным лицам.Bahus писал(а): Не надо одно и то же обсуждать в нескольких темах
Сейчас смотрят на все,теплосети теряют клиентов (читайте деньги),ГРО отказываются делать проекты,администрация только через суды выдает разрешения на установку.крайтеплоэнерго рассылает письма по районным администрациям,с почти прямым запретом на выдачу разрешений.....Пройти несколько кругов административного ада и потом упереться в этот диаметр????Напишет ГРО,что нет возможности протянуть газовую трубу в условиях МКД или ценик от самолета приклеют.
Мощность тут не причем,площадь мизерная,режимы на горелках будут минимальными,но это никого не интересует,интересует написанный в СНиПе прнисоединительный размер котла.
И попутно по поводу форума.Вхожу на форум,на странице отображается логин,пишу сообщение,отправляю и вместо публикации сообщения меня выкидывают с форума)))),так я ГОСТЕМ оказался)))Теперь все перед отправкой копирую и повторно отправляю.И сечас вместо отправки выходит окно "вы ввели не верный код подтверждения" на этой странице с которой я пишу этот комент кода никакого нет(нет на странице капчи)
Техническая документация на котлы
- Америку не открыли ))Sergey11 писал(а): с почти прямым запретом на выдачу разрешений
- что вы уперлись в этот размер , ГРО вам уже подтвердила наличие технической возможности в сети выдав ТУ , остальное делают проектанты ,проектно укажут подсоединение 3/4 и переварите его к стояку .Sergey11 писал(а): Пройти несколько кругов административного ада и потом упереться в этот диаметр????
- кого тянуть вы о чем у вас ТУ на руках ????Sergey11 писал(а): Напишет ГРО,что нет возможности протянуть газовую трубу в условиях МКД.
- любая ГРО работает в рамках установленных тарифах, на те или иные работы и отклоняться от них не может, не пишите если не знаете , это не частник !!! ГРО к сети газопотребления дома отношение не имеет ПП№491 п.8 .Работы на внутредомовой сети может проводить специализированная организация( и ГРО тоже ) только в рамках договора о ВДГО ПП№ 410 п.10. , и по установленным тарифам. Читайте офиц. литературу !Sergey11 писал(а): или ценик от самолета приклеют
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Техническая документация на котлы
Не зависимо от разводки вхход в клапан 15 дюймов . труба в этом случае практически не имеет значения!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Техническая документация на котлы
-это 38 см!!Миша писал(а): вхход в клапан 15 дюймов
- нет имеет значение когда речь идет о проектировании . Тем более если это вопрос перехода на ИО там за каждую мелочь в проекте цепляются , лишь бы нарыть не соответствие в проектной документации Если Baxi указывает к своим котлам тип подключения 3/4- будьте добры выполняйте .Внутренний диаметр можно учесть расчетно подобрать сильфон , но при условии если есть запрос и ответ от производителя, какой внутренний диаметр у подводки должен быть !Миша писал(а): труба в этом случае практически не имеет значения
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Техническая документация на котлы
Я написал в эту ветку,что получить ответ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА BAXI по поводу отражения в технической документации подключении их оборудования к газовым сетям.И хотелось бы получить этот ответ.
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
plehan писал(а): Если Baxi указывает к своим котлам тип подключения 3/4- будьте добры выполняйте
Так в ТУ и написано,что подключение по паспорту оборудования
Вы думаете там тарнифы мед?Установка счетчика обходится по этим тарифам в 10 000
-