часто отключается-включается котел Baxi майнфорд 240 f
часто отключается-включается котел Baxi майнфорд 240 f
Была проблема с эл. платой. заменили на новую. стал часто отключаться-включаться. Специалисты не понимают в чем причина. Котел не нагревает до заданной температуры. секунд 20 горит горелка-далее гаснет и снова включается. В чем может быть причина?
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
ЧАСТО ОТКЛЮЧАЕТСЯ-ВКЛЮЧАЕТСЯ КОТЕЛ Baxi МАЙНФОРД 240 F
Проверить F-параметры согласно заводским настройкам. Для начала
			
			
									
						- 
				BAXI - Volga
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 2338
 - Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Благодарил (а): 40 раз
 - Поблагодарили: 211 раз
 
ЧАСТО ОТКЛЮЧАЕТСЯ-ВКЛЮЧАЕТСЯ КОТЕЛ Baxi МАЙНФОРД 240 F
Прочитать инструкцию, там всё описано.
Если это вызывает затруднения - то вызывать авторизованный сервис.
Список сервисов на сайте http://www.baxi.ru/service/centers/
			
			
									
						Если это вызывает затруднения - то вызывать авторизованный сервис.
Список сервисов на сайте http://www.baxi.ru/service/centers/
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
			
						Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
ЧАСТО ОТКЛЮЧАЕТСЯ-ВКЛЮЧАЕТСЯ КОТЕЛ Baxi МАЙНФОРД 240 F
Да проверили мы эти настройки. все соответствует инструкции. а  авторизованного сервиса в нашем городе нет
			
			
									
						- 
				BAXI - Volga
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 2338
 - Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
 - Откуда: Нижний Новгород
 - Благодарил (а): 40 раз
 - Поблагодарили: 211 раз
 
часто отключается-включается котел Baxi майнфорд 240 f
давление газа? сколько в статике и сколько в динамике?
			
			
									
						Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
			
						Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
часто отключается-включается котел Baxi майнфорд 240 f
Хорошо, тогда начнем с самого начала.
По какой причине менялась плата?

			
			
									
						По какой причине менялась плата?
Самому-то не смешно?BAXI - Volga писал(а): давление газа? сколько в статике и сколько в динамике?
часто отключается-включается котел Baxi майнфорд 240 f
появилась ошибка r01 при перезапуске котел не запускался. приехали "специалисты" обслуживающие котел( они ТО каждый год делают) и сказали что причина в плате. Плату отремонтировали. поставили котел включится на несколько секунд на максимуме- отключится. и так отработал сутки. Потом выпала ошибка 01 и котел не стал запускаться. От перегрева, видимо, у платы отпаялась деталь(сопротивление). припаяли еще раз. вызвали спецов,  т. к. котел работал с частым включением-выключением. спецы сказали новую плату купить. купили поставили-та же история. Включился на максимуме и выключился. Теперь вот опять r01 выскочила и больше не включается. видимо перегревается он
Отправлено спустя 25 минут 22 секунды:
Да, когда поставили новую плату, котел не хотел запускаться выдавал 01 ошибку. От безысходности пропылесосили внутри котел, там где труба дымохода выходит. И он чудным обазом запустился и проработал нормально около суток, а потом начал опять выключаться часто
			
			
									
						Отправлено спустя 25 минут 22 секунды:
Да, когда поставили новую плату, котел не хотел запускаться выдавал 01 ошибку. От безысходности пропылесосили внутри котел, там где труба дымохода выходит. И он чудным обазом запустился и проработал нормально около суток, а потом начал опять выключаться часто
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12487
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
часто отключается-включается котел Baxi майнфорд 240 f
Хм. Плата холодная должна стоять. Все тепло намного выше. Так что отпаяться там ничего не могло.
По поводу остального пока мыслей нет. Разве что, исходя из смысла ошибки, следовать совету Андрея: проверить входное давление газа, а так же давление на горелке.
			
			
									
						По поводу остального пока мыслей нет. Разве что, исходя из смысла ошибки, следовать совету Андрея: проверить входное давление газа, а так же давление на горелке.
- 
					
- Похожие темы
 - Ответы
 - Просмотры
 - Последнее сообщение
 
 
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Amazon [Bot]