Baxi MainFour24 вкл. при 35 и выкл. при 47

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Kir_Shell
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 17:34

Baxi MainFour24 вкл. при 35 и выкл. при 47

Сообщение Kir_Shell »

Доброго времени суток.
Пишу сюда как и многие, после того как обслуживающая организация ничего не смогла сделать... :cry:
Не так давно котел перестал выходить на режим, а именно не зависимо от температуры уставки 50, 60 или выше, работает несколько секунд нагреваясь до примерно 47 градусов и выключается, очень быстро остывает ( примерно за 10 секунд до 35 - 30 градусов) и снова включается на 15 - 20 секунд нагреваясь до 47 - 48 градусов. При всем этом ГВС работает норм.
Насос в котле работает (проверялось), теплообменник чистился, датчики температуры менялись, фильтр чистый.
Подскажите что еще можно посмотреть?
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Baxi MainFour24 вкл. при 35 и выкл. при 47

Сообщение garry »

Чем чистился, щеткой снаружи что ли? Битермик коллекторный промывать надо уметь

Автор темы
Kir_Shell
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 17:34

Baxi MainFour24 вкл. при 35 и выкл. при 47

Сообщение Kir_Shell »

Я так понял, что промывался кислотой. Данные работы выполняла Сервисная
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Baxi MainFour24 вкл. при 35 и выкл. при 47

Сообщение Bahus »

Когда в теме MainFour - сразу серийный номер выкладывайте. Поскольку вариаций масса.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 210
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 48

Baxi MainFour24 вкл. при 35 и выкл. при 47

Сообщение Kopos »

А 00 в момент отключения какую температуру кажет?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

Автор темы
Kir_Shell
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 17:34

Baxi MainFour24 вкл. при 35 и выкл. при 47

Сообщение Kir_Shell »

Доброго времени суток.
И так, чуть прояснилась ситуация со странным поведением котла.
Отдельное спасибо "Kopos", про А00 вычитал чуть ранее. Вообщем отопление удалось запустить только при открытом кране ГВС, то есть, котел был переведен в режим "только отопление" и приоткрыт кран ГВС, так как ранее котел отключал горелку именно при достижении в контуре ГВС 90С. Т.е. работа котла выглядела так - заданный параметр СО 55С, заданный параметр ГВС 45С, по факту котел начинал работать на СО, но каким то не ведомым пока чудом при этом нагревал ГВС до 90С (А00). Что это может быть? Почему вода начала в ГВС так сильно и моментально нагреваться? Очень нужен ваш совет...
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Baxi MainFour24 вкл. при 35 и выкл. при 47

Сообщение Bahus »

Теплосъем отсутствует, похоже?
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6701
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 112 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Baxi MainFour24 вкл. при 35 и выкл. при 47

Сообщение RADAR »

да теплообменник забит по отоплению..промыть его в этом контуре нереально..

Автор темы
Kir_Shell
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 17:34

Baxi MainFour24 вкл. при 35 и выкл. при 47

Сообщение Kir_Shell »

В любом случае уже купил новый теплообменник, по результату отпишусь.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    330 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    1317 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi 1.400 Дельта при переключении режима с ГВС (БКН) на отопление
    xmike25 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    1922 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
    Hibino » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    3878 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    4704 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции