LUNA3 COMFORT 1.240Fi + UBC 100 - выдает ошибку E25, но только при совместной работе на отопление-подогрев воды - раз в сутки. Если отключить подогрев воды - отопление работает без проблем. Как и наоборот.
Съемная панель управления - в другом помещении, режим AMBON - 1, MODUL - 1.
Могут ли какие то настройки влиять?
Может ли вылетать в E25 после включения на отопления сразу после подогрева воды (горячий теплоноситель на обратке)?
Или нужно смотреть трехходовый?
Последнее сообщение
Могут ли какие то настройки влиять? Нет
Или нужно смотреть трехходовый? Да.
Привет форумчанам. Первый пуск котла Baxi Luna3 comfort 1.240 Fi + Zont connrct c датчиком температуры NTC-10 + БКН на 100литров с датчиком Baxi
Настраивал не я, спросить по результату не у кгого. Прошу оценить режимы работы котла.
Смущают 2 вещи:
1. При включении (самом первом и последующих) приоритетно котел греет БКН в ГВС (теплоноситель горячий). Когда вода достигает 50 град (comfort) работа на гвс отключается а система отопления (в комнате 15 град) дает запрос на подачу теплоносителя...
Последнее сообщение
1. Можно. Для этого нужно настроить режим работы насоса в Зонте. По умолчанию при переключении ГВС->отопление он не отключается, чтобы на датчике одну температуру не держать.
2. Это не понял. Кроме того, неплохо было бы уточнить - вы комнатный датчик отключили на обоих устройствах? Или в каком режиме работает СО?
3. Нет. +/-5°С от уставки. Разве что Зонт что-то сможет поколдовать.
4. Максимальная возможная программная задержка - 10 минут. У вас не с этим связано. Или насос выключается когда не...
Здравствуйте, прошу о помощи! Котлу Baxi пошёл 10-й год. Эксплуатация очень бережная, обслуживание два раза в год со всеми основными проверками-промывками-продувками. За период работы не было серьезных поломок и нареканий, почти все ремонты и замены плановые и всегда было понятно что идет к концу. Примерно в начале лета стала ощущаться нестабильность температуры ГВС во всех смесителях и душе. К осени, после замены вторичного теплообменника на заведомо чистый и промытый, а также замены датчика...
Последнее сообщение
причин может быть море...тут и на плату можно думать и на газовый клапан и на колебания газа в магистрали...в общем издалека не просто...
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного...
Последнее сообщение
Включение работы по воздуху - ambon=1. Но почему в вашем случае этого делать нельзя - объяснил выше.
Добрый день.
Столкнулся с проблемой, что котёл периодически не переходит в нагрев ГВС.
Схема такая, ГВС подключена к бойлеру косвенного нагрева. В бойлер установлен датчик t и подключен к котлу.
5 лет всё было ОК, но пару недель назад началась проблема, котёл перестал включать нагрев ГВС, отопление работает, но он автоматически не переключается на ГВС.
При этом датчик показывает HW 0> (фактическую температуру воды в бойлере), не врёт (например показывает 16 гр)
Пороги стоят мин 35гр, максимум...
Последнее сообщение
:lol: Понатыкают, а потом вопросы задают... хорошо что разобрался и тут сообщил.