Падает давление EcoFour 24
Может кто-нибудь объяснить следующую ситуацию и решение проблемы? При работе котла без комнатного термостата давление стабильно держится при одном значении, но постоянно включается-выключается довольно часто. При подключении комнатного термостата температура в комнате не успевает остыть для включения котла, а давление падает до нуля. Напрашивается вывод об утечке, но почему тогда нет падения при давлении 3 кг и работающем насосе? Помогите с советом. Спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Падает давление EcoFour 24
Напрашивается вывод, что вам нужно отревизировать расширительный бак. А затем на холодную запитать систему до положенного значения. Тогда и с термостатом изумительно работать будет.
-